Hallo Pyrcon,

danke für deine Rückmeldung. Ich habe das Problem jetzt genauer untersucht. Ich konnte es erstmal lösen indem ich die untere Schwelle auf 2V hochgestellt habe. Denn die Pumpe ist anscheinend doch nicht ausgegangen da sie Luft gezogen hat, sondern weil der Profilux sie so niedrig geregelt hat (auf unter 2 V), dass sie sich abgeschaltet hat (was aber laut Anleitung der Red Dragon 10V Schnittstelle eigentlich nicht hätte passieren sollen). Jetzt habe ich den Bereich zwischen 2V und 4,5V eingestellt und so regelt die Pumpe zwar zu Beginn hoch und kommt auf einen Durchfluss von über 3.000l/h um dann schnell runterzuregeln (auf gewollte 1.600l/h). Dabei sinkt sie sehr schnell auf 2V ab - dies führt jetzt aber nicht mehr zur Abschaltung. Ich hoffe das bleibt jetzt auch so - denn eigentlich hatte ich vorher auch 2 V als untere Grenze und es kam dann plötzlich zu diesem Verhalten.

Nunja - ich werde es mal weiter beobachten.

Viele Grüße,

Björn