Hallo Gerry
Also du musst bei beim Humi Sensor den Sollwert und die Hysterese festlegen.
Dann bei 1-10V Schnittstelle
Schnittstelle (L1-10) wo der PropellerControl-2 angeschlossen ist auswählen und
-Funktion: Humiditaet 1 Wählen /Regelausgang
Ausgangssignal: U min. Teste ab wie viel Volt es für dich ok ist. Ich habe 4V
U Max: 10V
Und Speichern
Dann
Schaltkanäle und Steckdosen
Schaltkanal Wählen und bei Funktion Humi auswählen
Alles abspeichern
So hat es bei mir Funktioniert
Gruß Mario