Hallo Jonas,

1. Durchflussregelung
- Ja, das geht und funktioniert praktisch out-of-the-box.

2. Doppelpumpensystem
- Über Programmierbare Logik und eine Zeitschaltuhr, die nur auf bestimmte Tage reagiert ist das auch machbar.
- Die Umschaltung im Fehlerfall ist so nicht direkt möglich (soweit mir bekannt). Hier könnte man vielleicht etwas tricksen und z.B. einen Niveau-Sensor in einer Schwimmerkammer mit in die Programmierbare Logik einbinden.

3. Differenzdruckmessung Filter
- Das hängt davon ab, was der Sensor ausgibt und wie er an den ProfiLux angeschlossen werden könnte. Mit der Erweiterungskarte PLM-ADIN ließe sich damit z.B. ein Alarm auslösen, wenn der Sensor einen Spannungspegel sendet.