Mag ja sein, habe nie etwas anderes behauptet. Du musst aber auch noch die anderen von mir erwähnten Faktoren beachten. Deine rund 30 Liter werden ja vermutlich nicht auf einmal nachdosiert. Vermutlich bleibt der Leitwert ausserhalb des der Messgenauigkeit. Heisst es wird schon durch Auslösen des Levelsensors zudosiert, so dass der Leitwert noch gar nicht reagieren kann. Das ist jetzt bei dir so, es ist aber nicht grundsätzlich so. Wasser verdunstet, Salze sind dann prozentual mehr im Wasser, Leitwert steigt. Einfache Physik/Chemie.
Wenn man optimieren möchte, macht man in der programmierbaren Logik eine OR Anweisung mit dem/den Levelsensor/en und dem Leitwert um eine Schaltung auszulösen. Oder je nach dem wie es passt, um etwas mehr Sicherheit zu haben eine AND Anweisung, wenn es immer noch nicht reicht einen Zusatzsensor, welcher das Überlaufen verhindert, und oder eine Zeitbeschränkung