Mitras Lightbar funktionieren nicht
hallo meine Lightbars funktiomierem nicht. ich brauche einen GHL - MA.
-
Hallo JiGin
Sind ein wenig dürftige Informationen. Sind die Lightbars neu, wo und wie angeschlossen, im ControlCenter eingerichtet. Welcher Profilux mit welcher Firmware verwendest du.
Etwas mehr Infos, und wir können dir sicher helfen.
Gruss Pit
-
Profilux 3.1T, 2 Lightbars über den Verteiler mit dem Profilux angeschlossen.
Habe ein neues AQ, aber die LED und Profilux, etc. waren auch schon auf dem alten AQ. Nun sie gehen an, lassen sich aber nicht ansteuern.
Die LED sind für ein 120er Becken
-
OK, das grenzt es schon ein wenig an. Du solltest als erstes folgendes prüfen:
Kabelverbindung vom Profilux zum Splitter, sitzen alle Verbindungen korrekt?
IM GHLControlCenter (GCC) unter System Die Lightbar eingestellt ist
1.PNG
Im GCC unter Beleuchtung_Mitras Lightbar das Häkchen gesetzt ist.
2.PNG
Im GCC unter z.B Beleuchtung 1 etwas zu sehen ist.
3.PNG
Gruss ppit
-
Hallo, ich habe alle Geräte vom Strom genommen.Dann alle Ververbindungen diskonnektiert, wieder konnektiert, kontrolliert und anschließend alles wieder an die Steckdose gesteckt. im GCC habe ich unter Beleuchtung etwas gesehen, unter Beleuchtung Mitras Lightbar ist das Häckchen gesetzt. In das System komme ich vom PC nicht rein --> Koominikationsfehler ! Error Code 43. Wenn dann ok gedrückt wird, dann trennt sich der PC vom Profilux.
Gruß Dirk
-
Hallo Dirk
Das sollte so nicht sein.
Welche Firmware ist auf dem Profilux, und welche Version des GCC hast du im Einsatz?
4.PNG5.PNG
Gruss Pit
-
GCC Version: 1.0.7.6 von 1.11.2015, Firmwareversion: 6.16
-
OK , Da wirst du an einem Firmwareupdate nicht vorbeikommen. Für den Anfang der einfache Weg. Später dann das Update auf beide aktuellsten Versionen
Trenne zuerst die Lightbars vom Profilux. dann im GCC
6.PNG7.PNG8.PNG
Du solltest zumindest dann alle Funktionen haben
Gruss Pit
-
Frage: An welcher Stelle sollen die Lightbars physisch vom Profilux getrennt werden (Die LB auch gleich vom Strom?). Und bei Screenshot 2 --> Sicherheitsbestätigung unterdrücken. An welchem Gerät? und wo finde ich das?
Gruß Dirk
-
Hallo Dirk
Es genügt, wenn du die Lightbars am Profilux aussteckst. Die Abfrage sollte kommen, wenn du das Firmwareupdate (Bild1) startest. Falls es nicht kommt, einfach weiter machen. Es sollte dann ja die Dateiauswahl kommen(Bild3)
Gruss Pit