Hallo Thomas,
Das die Pumpe gleichzeitig beim Ablassen anspringt, ist ja bei deiner Konstellation normal. Was passiert: Wasser läuft ab, der obere Sensor meldet habe kein Wasser mehr, also Pumpe spring an.
Lösen kannst du diesen Konflikt, indem du Var. 1 einen echten WW auch mit unteren Füllstandssensor machst - dann bleibt nämlich der obere quasi stumm, solange der untere nicht meldet, unterer Wasserstand ist erreicht.
Oder Var. 2 du must eine programmierbare Logik hinterlegen, die sagt, Füllpumpe springe nur an, wenn der Ablauf nicht läuft.
Eleganter und im Sinne des Erfinders ist eigentlich Var. 1 ... Sprich du brauchst noch einen Sensor.
Gut und für das Osmosewasser und WW-Wasser (gehe mal davon aus, dass du 2 versch. Füllbehälter mit 2 verschiedenen Pumpen hast), musst du dann schon 2 Dosen ansprechen. Es reicht dann aber der eine Sensor für den Füllstand.
Grüße aus dem schönen Bayern
Uwe
Profilux 4, GHL Doser 2fach, Touch, Expansion Box, LW, Redox, PH, Temp., 2xPowerbar 6E, 2 opt. Sensoren im AQ, 2 opt. im Filterbecken, 2 Sensoren im Osmosetank