Puh ... theoretisch würde das schon klappen ist aber ein bisschen gefriemel ... weil diese Funktion so direkt nicht unterstützt wird.
Am besten legst du dir zuerst eine Wartung an und bestimmst in dieser, dass der Lüfter z.B. auf 100% laufen soll - Maximale Dauer setzt du auf die gewünschte Zeit.
Als nächstes setzt du einen Relaisschalter in eine freie Steckdose deines Profilux ein.
Nun programmierst du eine Zeitschaltuhr, welche diese Steckdose zu gewünschtem Zeitpunkt einschaltet.
Dann benötigst du in deinem Profilux eine ADIN-Erweiterungskarte. Über das Relais in der Steckdosenleiste schaltest du dann einen Digitalen Eingang des ADINs
In GCC kannst du dann über "System -> Digitaler Eingang" auswählen, dass Wartung X aktiviert werden soll.
-> Fertig.