Ich vermute mal, die Beregnungsanlage (und damit S2) wird per Zeitschaltuhr gesteuert.Wie kann ich bei Gewitter die Beregnungsanlage laufen lassen die auf S2 geschaltet ist?
Um Die Beregnung bei Gewitter und der Zeitschaltuhr laufen zu lassen, wird eine programmierbare Logik benötigt.
Du öffnest ein Gatter und programmierst Du wie folgt:
- Funktion: ODER
- Eingang 1: Zeitschaltuhr + Nummer der Beregnung
- Eingang 2: Gewitter
- Gatter speichern
Jetzt noch S2 öffnen und der Programmierbaren Logik 1 zuweisen und das wars.
Nun regnet es nach Zeitschaltuhr und bei Gewitter.