DIY Led geht über Profilux 3.1eX N nicht ganz aus
Hallo
habe es nun geschaft den GHL an PC anzuschließen und meine 5 LED mit jeweils 100 Watt. LED werden über LED Control4 V2 gesteuert. Das Problem ist das die LED nicht ganz ausgehen auch nicht wenn ich den 1-10 V Kanal auf 0 stelle. Was muss ich hier umstellen, damit die Lampen über 1-10V ausgedimmt werden können ?
Gruß
Sascha
-
Du solltest in der Anleitung Deiner EVGs mal nachschauen, ob ein Ausschalten über 0V überhaupt vorgesehen ist.
Viele der Geräte lassen sich nicht komplett abschalten. In diesem Fall musst Du eine Steckdose, eine LF-ABOX oder ein EVG-AP-2F-HIC vorschalten.