Hallo,
seit Update meines PL3 auf Firmware 6.06 existiert folgendes Problem.
Im GHL Control-Center 1052, sowie auf dem PL3 Web-Server werden falsche
Stromwerte der eingeschalteten Verbraucher angezeigt.
Ja sogar zwei Verbraucher die an einer STDL 4-4-D angeschlossen sind, zeigen total
unrealistischen Stromverbrauch an.
Das gestrige Update auf Firmware 6.08 änderte das Problem nicht. Allerdings ist die
Ansicht des Web-Servers auf meinem iPhone 5 nicht mehr optimiert, im Vergleich auf die
Version 6.06.
Folgende Konfiguration:
an S1-S4: (digitale Steckdosenleiste aktiviert) 2x 4 GHL Dosierpumpen
S1 Dosierpumpe
S2 Dosierpumpe
S3 Dosierpumpe
S4 Dosierpumpe
S15 Dosierpumpe
S16 Dosierpumpe
S17 Dosierpumpe
S18 Dosierpumpe
an S5-S8: (STDL 4-4-D)
S5 Licht Algenrefugium (0,0 Ampere) in Ordnung
S6 Unterschranklüftung (13,65 Ampere) Strommessung nicht möglich
S7 Pumpe Absorber (14,35 Ampere) Strommessung nicht möglich
S8 unbenutzt (14,35 Ampere) kein Verbraucher angeschlossen, Strommessung nicht möglich
Am PAB-Bus: 6D-D PAB Firmware 1.08 und Touch Firmware 1.04
S9 Hauptbeleuchtung (14.8 Ampere) unrealistisch
S10 Rückförderpumpe ( 0,0 Ampere) unrealistisch
S11 Nachfüllautomatik ( 0,0 Ampere) Kleinverbraucher evtl. realistisch
S12 Abschäumer ( 0,15 Ampere) realistisch
S13 unbenutzt
S14 Heizung ( 0,65 Ampere) realistisch
Selbst wenn ich Stecker S5-S8 (STDL 4-4-D) aus dem Profilux entferne und manuell in GHL Control Center die Steckdosen schalte,
werde die Stromwerte von S5 bis S8 angezeigt.
Alle programmierten Funktionen funktionieren problemlos, nur die Strommessung ist fehlerhaft.
Selbst die nochmalige Programmierung der Nummerierung der 6D-D PAB und aller Dosierpumpen änderte nichts.
Ich bitte um Hilfestellung, auch in Richtung Ansicht des Web Servers Firmware 6.08 auf meinem iPhone 5.Die Darstellung ist viel zu groß und nicht veränderbar.