Probleme mit Futterpause und Zeitschaltuhr
Hallo,
ich habe da ein Problem mit der Einrichtung der programmierbaren Logik.
Daten - Profilux 3 Firmware 5.15 / ProfiluxControl 5.1.5.2
Ich möchte eine Strömungspumpe, angeschlossen an S4 / gesteuert über Zeitschaltuhr 1, bei Aktivierung der FP ausschalten.
Nur über die Zeitschaltuhr 1 schaltet die Pumpe zuverlässig nach den eingegebenen Zeiten ein/ aus.
Ich habe jetzt Folgendes hinzugefügt:
- "Futterpause" Filter1 aus - Dauer 5min.
- "Schaltsteckdosen" S4 -Funktion auf Filter 1 gesetzt
- "Programmierbare Logik"
1. G2 - Funktion NOT - Eingang1 auf Filter 1
2. G3 - Funktion AND - Eingang1 auf Zeitschaltuhr 1 - Eingang2 auf Programmierbare Logik 2
Alles gespeichert.
Problem: Bei Futterpause schaltet die Pumpe zwar aus und nach Ablauf auch wieder ein, aber sie reagiert nicht mehr auf die Zeiten der Zeitschaltuhr 1.
Ich komm nicht dahinter wo ich jetzt einen möglichen Denkfehler eingebaut habe und bitte um Hilfe.
Viele Grüße
Frosch
-
Warum so kompliziert?
- "Futterpause" Filter1 aus - Dauer 5min.
- "Programmierbare Logik" G2
Funktion AND - Eingang1 auf Filter 1 - Eingang2 auf Zeitschaltuhr 1 - "Schaltsteckdosen" S4 -Funktion auf "Programmierbare Logik" G2 gesetzt
-
Originally Posted by
Gunther
Warum so kompliziert?
Oh Mann, jetzt frag ich mich das auch gerade !
Hab ich wohl zu oft um die Ecke gedacht.
Besten Dank...jetzt funktioniert`s.