    Default Verbindungsproblem Profilux 3 über Lan mit ProfiluxControl 5.1.4.1

    Hallo,
    bekomme keine Verbindung mehr über Lan auf den Profilux. Im Netzwerk auf der Fritzbox wird der Profilux 3 angezeigt, allerdings kommt dennoch keine Verbindung zustande über das ProfiluxControl Programm.
    Profilux.jpg Profilux-2.jpg
    Es kommt immer "Verbinden schlug fehl. ..."
    Habe es schon mit manueller IP und mit automatischer IP versucht, leider jedoch ohne Erfolg
    Es ging mal, aber jetzt irgendwie nicht mehr.
    Profilux 3 hat die Firmwareversion 5.14.
    Und hier noch die Einstellungen. Eventuell hat ja jemand eine Idee warum es nicht geht.
    Gr Micha
    Last edited by micsol; 26.10.2012 at 22:51.

  2. #2
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Hi micsol

    poste doch mal bitte deine Einstellungen PLC bevor du die Verbindung startest/ starten willst!!

    > PLC > Kommunikation > Verbindungen ...

    ..denke da liegt dein Verbindungsproblem!!

    MfG

    AjakAndi

  3. #3
    Join Date
    27.11.2010
    Posts
    35

    Default

    Hier die Enstellungen:
    Unbenannt2.jpg

  4. #4
    Join Date
    27.11.2010
    Posts
    35

    Default

    Wenn ich dann auf Konfigurieren klicke zeigt er mir auch die richtige IP an, welche ich auch auf der Fritzbox sehen kann.

  5. #5
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    micsol

    also du hast den falschen Port genommen ... ist beim PL 10001... dann stell deine feste IP vom PL ein den du auch sehen/ erreichen kannst und ggf. die Bautrate höher... musst du schauen!

    hier mal meine Verbindung (auch über die Fritzbox)
    Verbindungen.JPG

    MfG

    AjakAndi

  6. #6
    Join Date
    27.11.2010
    Posts
    35

    Default

    Super, es geht wieder. Auf den Port wäre ich nie gekommen. Vielen vielen Dank

  7. #7
    Join Date
    01.03.2010
    Posts
    13

    Default

    Habe auch das Problem mit Profiluxcontrol 5.1.4.3 und Profilux 3 EX. Aber meine Einstellungen sind wie Oben abgebildet. Kann aber eine Verbindung zum Web-Server des Profilux herstellen. Nur mit dem Programm funktionierts nicht mehr.

  8. #8
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Morgen franky_franklin,

    eine Verbindung zum Web-Server des Profilux herstellen
    Soll heißen das du deinen Webserver über den Internetexplorer (oder Firefox oder was auch immer) erreichen kannst??

    Nur mit dem Programm funktionierts nicht mehr.
    Verstehe ich nicht ganz ...

    Kannst du dein Problem bitte etwas genauer schildern ... ggf. falls es hilfreich werden könnte mit Screenshot´s???

    AjakAndi

  9. #9
    Join Date
    01.03.2010
    Posts
    13

    Default

    Hallo AjakAndi,

    habe nun den Control 3 mal neu gestartet. Nun komme ich wieder drauf. Scheint so, als ob sich der Controller aufgehängt hat.
    Attached Images Attached Images

  10. #10
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    franky_franklin

    ..jetzt verstehe ich was dein Problem war .. ja, immer wenn Änderungen bezüglich Netzwerk/ Webserver - Verbindungen gemacht werden ist ein NEUSTART des ProfiLux
    von nöten!! Ansonsten kann er die Einstellungen nicht übernehmen!!

    Also Problem gelöst :-)