    Default Wasserwechsel Bug?

    Vorab mein System:
    PL2 5.06, 2 Float Senoren am Leveleingang
    L1 = Wasserwechel, L2 = nicht zugewiesen, wie im Handbuch beschrieben.

    Nun ist es vorgekommen, dass meine Ablaufpumpe das Becken nicht schnell genug geleert hat, folgerrichtig hat Level2 Alarm gegeben.

    Wenn ich den Alarm nun manuell deaktiviere, scheinen auch die Einstellungen fuer den Betriebsmode von beiden Sensoren zu verschwinden. Ich benoetigte mehrere Anlaeufe um den Wasserwechsel wieder zu aktivieren, bis ich dies bemerkt habe. Dies ist nun zwei mal passiert.

  2. #2
    Join Date
    10.11.2009
    Location
    P-Town
    Posts
    1,074

    Default

    Du kannst doch die Dauer bis zum Alarm verlängern.
    Wo ist da dass Problem?
    Bei Maximale Schaltdauer kannst du doch 8 Stunden eingeben.
    Machst du mehr als 8 Stunden Wasserwechsel?
    Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.

  3. #3
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,718

    Default

    Ich habe das gerade getestet:

    weder beim Rücksetzen des Fehlers mit PLC noch beim Rücks. am Gerät gab es Probleme, die Einstellungen waren nach wie vor korrekt.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  4. #4
    Join Date
    21.05.2009
    Location
    Ottawa
    Posts
    47

    Default

    Ok. Besten Dank fuers pruefen. Vielleicht wars nur nen Schluckauf.

    @Lalune: hab den Timeout ist verlaengert. 8 Stunden ist aber sicher nicht sinnvoll.

    Gruss,
    Robert

  5. #5
    Join Date
    10.11.2009
    Location
    P-Town
    Posts
    1,074

    Default

    Du sollst ja auch nicht auf 8 Stunden stellen mach einen wasserwechsel manuell und miss die Zeit die es braucht zum entleeren. Danach dass füllen messen. Dass ganze machst du 2 mal. Nimmst die größte Zeit machst dazu noch etwas Zeit dazu als Puffer. Sagen wir wenn das entleeren 30 Minuten dauert machst du 40 Minuten dass sollte reichen. Ich erhöhe die Zeit aufgrund von möglicher Verschmutzung der Pumpe evtl. Schlechtem Ablauf o.a.
    Beim Füllen genau so ist der Wasserdruck mal etwas geringer kommt weniger Wasser in der gleichen Zeit.
    Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.

  6. #6
    Join Date
    21.05.2009
    Location
    Ottawa
    Posts
    47

    Default

    Hier ist das Problem (reproduzierbar):

    Wenn die Einstellungen fuer Level 2 geaendert werden (d.h. mit OK bestaetigt), z.B. die "Max On-Time", dann wird auch der "Operational Mode" fuer Level 1 zurueckgesetzt.
    Ich bin mittlerweile bei Version 5.0.7.3.

  7. #7
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,718

    Default

    bei einem 2-Sensor-Modus ist das der Fall

    generell: bitte immer die neueste ProfiLuxControl und Firmware Version verwenden bevor ein Problem gepostet wird, evtl. ist das bekannt und wurde dann schon gelöst
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.