			Proble. Kanal 1 kann nur manuel gedimmt werden
		
			
				
					Hallo!
 
 ich habe ein Problem. Ich habe 2xGHL Balken 80Watt getrennt dimmbar + 2xSimuL. Jetzt probiere ich eine Balken und einen Simustab zu steuern. Kanäle 2,3,4 dimmen ohne Problem, aber Kanal 1 egal was ich anschliesse Balken oder Simu immer 100%. Manuel aber kann ich Kanal 1 ohne Problem dimmen. Einbrennen steht auf 0. L1 zu Kanal 1, L2 zu 2, L3 zu 3, L4 zu 4 zugeordnet. ProfiLux Plus ll (5.2 System). Kann sein, dass Kanal 1 kaput ist?
 
 
 
 
 
 
- 
	
	
		
		
		
		
			  
			
				
					Also wenn die manuelle Dimmung über die Schieberegeler bei ProfiluxControl oder direkt am Profilux funktioniert, dann ist elektrisch alles in Ordnung. Also auch die Schnittstelle. Beim 5.2 System müssen 4 Dimmpunkte definiert werden. Ist dort eine richtige Dimmkurve definiert worden unter Beleuchtung1 ? Und ist der Haken dimmbar drin?
				 
 
 Jens Meyer
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
	
		
		
		
		
			  
			
				
					Hey niko,
 ist bei Beleuchtung 1 auch "dimmbare Leuchte angeschlossen" angeklickt ?
 ( dumme Frage wahrscheinlich )
 gruß maik
 
 
 
 
 
 
- 
	
	
		
		
		
		
			  
			
				
					hallo,
 vielen Dank für Eure Antworte. Ich habe das Problem gefunden. Im Komputer stand Einbrennzeit auf 0 und war auch so gespeichert, aber im ProfiLux stand es auf 100 Stunden -- komisch.
 Nochmal vielen Dank
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	