Moin,
ich habe mir vor etwa 3 Jahren (wenn die Betriebsstundenmessung stimmt) eine Erweiterungskarte Luftfeuchte + Temp. zugelegt. Damit überwache und steuere ich die Luftfeuchte in meinem Technikraum. Jetzt habe ich einen neuen Luftentfeuchter mit eingebautem Sensor und damit festgestellt, dass zwischen diesen beiden ein Luftfeuchteunterschied von etwa 15% bei gleicher Temperatur und gleicher Positionierung der Sensoren angezeigt wird. Ein drittes Meßgerät bestätigte die Messung des Entfeuchters.
Mein PL3ex wird mit der Firmware 5.15 vom 17.01.13 betrieben, die Werte der Sensoren sind:
Humid.I
Wert 1 0%
Wert 2 1000%
ADC 1 0
ADC 2 1000

Temp.
Wert 1 0°C
Wert 2 100°C
ADC 1 0
ADC 2 1000

Wer kann mir da helfen?

Liebe Grüße aus Hamburg
Holger