Results 1 to 10 of 96

Thread: Profilux 3 Lan Verbindungsprobleme mit Speedport W 504V

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11
    diskus Gast

    Default

    @wegge-ch

    das was du da geschrieben hast ist schlichtweg falsch. Einer muss im Netzwerk die Regie führen und das ist nunmal der Router mit DHCP zur Adressvergabe. Doppelt sind Adressen nur, wenn man feste IP Adressen doppelt vergibt.

    @zuhause

    Der Router sollte wieder auf DHCP "ein" gestellt werden. Mit der LAN-Einstellung des PL3 wie im Bild sollte es eigentlich funktionieren. Wenn alles geht kannst du noch die Domain für einen Zeitserver eingeben, die Zeitzone um 1Std. korrigieren und ein Zeitintervall zur Korrektur festlegen.

    Feste Adressen sollte man nur an Geräte vergeben, die immer wieder, auch nach DHCP-Lease Erneuerung ansprechbar sein sollen. Eine Portumleitung zeigt nur den Weg zur IP auf, sichert aber diese nicht automatisch als feste Adresse.

    Den PL3 nach solchen LAN-Einstellungen immer zur exakten Übernahme booten lassen (Stromversorgung kurz trennen).

    Ach so, wichtig ist noch den DHCP-Bereich z. B. auf die Adressen 2-100 zu begrenzen und die festen Adressen außerhalb dieses Adreßpooles zu vergeben. Also ab 101.......

    Viel Spaß und gutes Gelingen.
    Last edited by diskus; 10.04.2012 at 22:08.