    Frage Powerbar6D-PAB permanent unter Strom, trotz Deaktivität

    Hi,

    gestern ist von GHL das Paket ProfiLux 3 eX Ultimate-Set eingetroffen.

    Wir haben hier eine Firma, die das ganze Verkabeln übernimmt... und ggf. erste Konfigurationen.

    Vor kurzen hat einer der Techniker einen kleinen Schlag bekommen, obwohl die Powerbar6D-PAB zwar angeschlossen ist.... aber keinerlei Steckdosen aktiv sind (alle Lampen sind aus).
    Nach einer kurzen Messung zeigte sich folgendes:
    S5 = 120V
    S6 = 120V
    S7 = 120V
    S8 = 60V
    S9 = 60V
    S10= 60V

    (5-10 deshalb, weil 1-4 eine Dosierpumpe ist)

    Ein manuelles Einschalten aller 6 Dosen ergibt jeweils die 220V... fällt dann wieder auf den jeweiligen Wert (s.o.) ab, wenn die Dose wieder deaktiviert ist.
    Ein Neustart aller Systeme bringt leider garnichts.
    Ebenfalls ein separater Neustart der Steckdosenleiste ohne PAB-Kabel. (falls der PL irgendwelche Befehle sendet).

    Ein korrektes Verhalten der Leiste wird es hoffendlich nicht sein... (?)

    Hat einer auch eine Powerbar6D-PAB und hat das gleiche Problem ?

    Danke

    Nachtrag:
    Ein drehen der Phase (sprich: Stecker um 180 Grad gedreht gesteckt, zeigt andere Werte)
    S5 = 27V
    S6 = 29V
    S7 = 28V
    S8 = 29V
    S9 = 28V
    S10= 29V