					Leuchtbalken: Sehr wahrscheinlich EVG
	
		
			
			
				ist wieder mit Leuchtbalken vergossen
			
		
 
	 
 wir vergießen keine Leuchbalken, alles schraubbar, offenbar Fremdfabrikat, dann mit Hersteller ggfs. Kontakt aufnehmen
Simu:
2 Möglichkeiten
a) Netzteil (alters)schwach - wurde aber ja bereits mit anderem gegengetestet
b) man kann unteren Level 1-10V einstellen - anheben
	
		
			
			
				Ob ich auch mal ein Netzteil ohne Erdung probieren kann (habe ein  anderes Gerät mit kompatiblen Stecker/Polung und Werten 12V/2A)?
			
		
 
	 
 Kann man. Allerdings kann die fehlende Erdung zu Störungen und damit falschen Messwerten führen.
				
			 
			
		 
			
				
			
			