    Default Tunze 6100 und LED

    Habe meine Tunze auf Kanal 6 mit Tunze2 angeschlossen,nun dachte ich man könnte auf Kanal 5 noch eine LED Leiste anschlißen
    nur zum rauf und runter Dimmen.
    Mein Problem.
    Beim Schalten der Tunze wird auch die LED-Leiste beeinflust sie Schaltet dann auch.Was muß ich tun um dies zu verhindern.
    Habe den PL3

    Viele grüße und Klasse Forum
    Jürgen

  2. #2
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Hallo Jürgen,

    .., du hast an L5L6 einen Verteiler dran und steuerst mit TUNZE2 die Tunze an L6 ... hast eine LED - Leiste an L5 angeschlossen (ein Kanal/ eine Farbe) ..

    > Hast du die L-Schnittstellen richtig konfiguriert?
    > wie sehen die relavanten Beleuchtungen aus?

    Vielleicht postest du mal ein paar relevante Screens von deinen Einstellungen ...

    MfG

    AjakAndi

  3. #3
    Join Date
    18.03.2014
    Location
    Herzogenrath
    Posts
    62

    Default

    Hallo Andi
    Genau so ist es
    Wie soll ich das mit der L-Schnittstellen verstehen
    Ist das die 1V-10V Schnittstelle da habe ich die Tunze auf L6 und die LED auf L5
    Aber bei der einstellung in der Funktion bin ich mir nicht Sicher,habe Strömungspumpe und 1 eingegeben und bei der LED einmal Beleuchtung und 5

    Habe von L1-L4 eine RGB LED-Leiste und auf L5 eine LED-Leiste Kalt Weis

  4. #4
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    mhh ...
    .. aus der Ferne schwer zu sagen ... 1-10V Schnittstellen korrekt/ Einstellungen TUNZE korrekt .... wenn die Beleuchtung 1 bis 5 ebenfalls korrekt ist (dimmbar) wird es schwer ...

    Wie schaut es mit den LEDControlern aus? .. hast du da die Anschlüsse richtig? wenn L1-L4 sauber geht und nur L5 Probleme macht, könnte vielleicht beim zweiten Controler ein Anschlußproblem vorliegen?

    AjakAndi

  5. #5
    Join Date
    18.03.2014
    Location
    Herzogenrath
    Posts
    62

    Default

    Morgen Andi
    Ich glaube das Problem gefunden zuhaben
    Da es sich um eine Ältere Tunze handelt hatte man mir geraten die 1V-!0V Schnittstelle auf 2V-8V umzustellen,nun habe
    ich dies wieder rückgängig gemacht ,und alles geht Prima.
    Ich glaube das wars

    Vielen Dank
    Jürgen

  6. #6
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    .. sehr schön Jürgen ..

    daran hätte ich warscheinlich nicht sofort gedacht, aber schön das du die Lösung aufgezeigt hast für alle anderen :-)

    MfG

    AjakAndi

  7. #7
    Join Date
    18.03.2014
    Location
    Herzogenrath
    Posts
    62

    Default

    Bitte
    Und nochmals vielen Dank
    Das Forum ist super und hat mich schon seehr geholfen

    Jürgen