Hallo alle miteinander
kurze frage zur temp Absenkung.
möchte gerne die temp Absenkung für Nacht und für nachmittags einstellen
gibt es irgendwie die Möglichkeit eine 2 temp Absenkung einzufügen?
Grüße Mario
Hallo alle miteinander
kurze frage zur temp Absenkung.
möchte gerne die temp Absenkung für Nacht und für nachmittags einstellen
gibt es irgendwie die Möglichkeit eine 2 temp Absenkung einzufügen?
Grüße Mario
Bin mir nicht ganz sicher, aber du kannst versuchen, am Profilux selber (geht nicht in der Software) einen virtuellen Temp.-Sensor einzurichten, bei diesem stellst du dann die Nachmittag Absenkung ein.
Nach dem Sinn dieser doppelten Absenkung muss man nicht fragen, oder? So ganz Naturkonform ist das glaube ich nicht.
Aber wie PIWAWT schon schriebe benötigst du dafür einen zweiten virtuellen Temperatursensor.
Mittels Programmierbatrer Logik kannst du deinen Heizstab/Heizer dann so einstellen, dass je nach Zeit (2 Zeitschaltuhren werden benötigt) entweder Sensor 1, oder Sensor 2 zur Steuerung verwendet wird.
Sähe wie folgt aus:
Temperatur 1: Sensor
Temperatur 2: Virt. Sensor
Zeitschaltuhr 1: An von 18:00 Uhr - 12:00 Uhr
Zeitschaltuhr 2: An von 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Programmierbare Logik 1: Zeitschaltuhr 1 AND Temperatur 1 Heizung
Programmierbare Logik 2: Zeitschaltuhr 2 AND Temperatur 2 Heizung
Programmierbare Logik 3: Programmierbare Logik 2 OR Programmierbare Logik 2
Schaltsteckdose: Programmierbare Logik 3
Während Zeitschaltuhr 1 wird dann die Werte von Temp 1 genommen, während Zeitschaltuhr 2 die Werte von Temp 2.
Hallo DasNets
danke für die Antwort werde ich dann mal am we testen
also meiner Meinung nach ist dies schon Naturkonform. Wasser temp ändern sich nun mal zb durch regen und nachmittags ist nun mal im Amazonas die Regenzeit
hier auch ein interessanter link dazu
http://www.aquarichtig.de/Diskus-Hal...e-in-der-Natur