Thread: Nach Firmware Aktualisierung keine Temperatur

  1. #1
    Join Date
    25.12.2014
    Posts
    12

    Frage Nach Firmware Aktualisierung keine Temperatur

    Hallo Zusammen mal ne frage ich habe meinen GHL Profilux 2 plus auf die Firmware 5.15 aktualisiert jetzt zeigt mir die Temparatur 0.00 an und ich finde nirgend wo ich das einstellen oder ändern kann das ich wieder die aktuell Temperatur von meinem Aquarium habe bitte um eure Hilfe danke

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Du kannst ab Profilux selbst unter Sensoreinstellungen/Temperatur1 kalibrieren auswählen. Dann werden die Grungeinstellungen für die Temperatur wiederhergestellt. Bist du dir sicher, dass die Temp Sonde richtig eingesteckt ist?? darauf ist schon der ein oder andere reingefallen.

  3. #3
    Join Date
    25.12.2014
    Posts
    12

    Default

    Ja die sonde ist richtig eingesteckt nach der kalibrieren zeigt sie nun 40 grad an habe aber im Aquarium 26 kann es sein da die sonde schon ziemlich alt ist das es daran liegt danke für die antwort

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Du kannst sie noch in der Software justieren, aber der Unterschied ist schon sehr gross. Wenn das erst nach dem Firmwareupdate war, da spiel doch eine andere auf. 5.17 ist die neuste

  5. #5
    Join Date
    25.12.2014
    Posts
    12

    Default

    Ok werde ich mal versuchen danke für die antwort

  6. #6
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Wenn die Sonde 40°C anzeigt, ist sie nicht richtig eingesteckt oder das Kabel ist gebrochen.

  7. #7
    Join Date
    25.12.2014
    Posts
    12

    Default

    Ja das habe ich auch schon gedacht doch leider ist alles ganz und richtig eingesteckt

  8. #8
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Wurde die Kalibrierung am ProfiLux selbst vorgenommen (Sensoreinstellungen/Temperatur/Kalibrieren)?
    In der PC-Software funktioniert dies nicht.

    Oft werden 40 °C angezeigt, wenn die Elektrode versehentlich in den Level-Port eingesteckt wurde,
    aber das können Sie ja schon ausschließen...
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  9. #9
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Wie lauten denn Ihre ADC-Werte für die Temperaturmessung?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •