Wenn Sie eine falsche Firmware aufgespielt haben so müssen Sie nur wieder die richtige Firmware aufspielen.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Laden Sie die Firmware hier : https://aquariumcomputer.com/de-DE/g...ads?fileID=200 herunter und entpacken Sie diese in einen Ordner.
2. Trennen Sie die Powerbar vom Strom und trennen Sie alle PAB Geräte außer der Powerbar vom ProfiLux.
3. Öffnen Sie das GHL Control Center, verbinden sich mit dem ProfiLux und klicken in der oberen Menüleiste auf Extras -> "Firmwareupdate" im Menüpunkt PAB:
Unbenannt.jpg
4.Lesen Sie und bestätigen Sie die Hinweise im ersten Fenster, öffnen Sie danach die entpackte Firmware und bestätigen Sie das nächste Fenster mit Ja:
Unbenannt2.PNG
5. Danach sollte diese Meldung erscheinen:
Unbenannt3.PNG
bestätigen Sie mit Ja.
6. Als nächstes öffnet sich folgendes Fenster:
Unbenannt4.PNG
Schließen Sie die Powerbar nun an den Strom an und klicken Sie so schnell wie möglich OK.
Nun sollte die Firmware aufgespielt sein.
Sie müssen die Powerbar eventuell neu zuordnen.
No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.
Bookmarks