Programmierbare Logik beim Wasserwechsel
Hallo Zusammen
Benötige mal eine kleine Unterstützung bzgl. automatischer Wasserwechsel mit Hilfe Profilux Control
Basis:
- Profilux 3.1N
- Profilux Control Version 5.1.7.1
- 2x GHL Level-Sensor, Floater - Niveausensor mit Schwimmer
Problem:
Habe alles installiert (Magnetventile und Levelsensoren) und einen Probelauf über Regelung\Niveau -> Start Wasserwechsel mit der Bestätigung: Start Wasserwechsel hinbekommen.
Was ich aber nicht hinkriege, dass dann bei der Schaltsteckdosenfunktion vorher S4, S5, S6 (Filter und Pumpen) ausgeschaltet wird und nach erreichen des Levelsensors "Oben" die Schaltsteckdosenfunktion S4, S5, S6 wieder einschaltet
Möchte den Wasserwechsel auch gerne manuel starten.
Meines Erachtens sollte dies dann folgende Schrittkette sein:
- Start Wasserwechsel und Abschalten Schaltsteckdosenfunktion vorher S4, S5, S6
- Wasser ablassen (Magnetvenil S1)
- Wasser füllen (Magnetvenil S2)
- Einschalten Schaltsteckdosenfunktion S4, S5, S6
Olli
-
Screenshots steckdosen , Niveau Menü und was ist s4,5,6
Was ist der Filter was Wasser Ablassen was Wasser füllen.
Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.
-
Screenshots steckdosen -> Siehe Bild Screenshot Steckdosen.JPG
Niveau Menü -> siehe Bilder Niveaueinstellungen.JPG und Niveaueinstellungen_Details.JPG
was ist s4,5,6 -> erklärt sich aus dem Bild Screenshot Steckdosen.JPG (Das sind die Filter und Strömungspumpe)
Was ist der Filter -> Filter ist die Steckdose S5 und S6
was Wasser Ablassen -> Wasser ablassen ist das Magnetventil auf der Steckdosenleiste S1
was Wasser füllen -><Wasser füllen ist das Magnetventil auf der Steckdosenleiste S2
Screenshot Steckdosen.JPG
Niveaueinstellungen.JPG
Niveaueinstellungen_Details.JPG
Olli
-
S5 + S6 Auf Filter Stellen Filter 1
Steckdose 4 Prog Logik
Gatter Funktion AND
Eingang 1 = Zeitschaltuhr 3
Eingang 2 = Filter 1
Steckdose 4 = Prog Logik mit der Nummer in der du es eingestellt hast.
Wenn du magst kannst noch eine Zeitverzögerung auf Wasser Füllen machen sprich wenn das Ablassen fertig ist wartet er kurz und füllt dann erst.
Hierzu eine Prog Logik mit der Funktion verzögert ein bei Sekunden die gewünschte Zeit und Eingang Wasser füllen das ganze dann auf die Steckdose belegen.
Bitte um Antwort ob so klappt.
Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.
-
Funktioniert leider nicht!!
Habe Dir noch Bilder von der geänderten Steckdosenübersicht und der Programmierbaren Logik mit angehängt.
Müsste man nicht beim Starten des Wasserwechsels Eingang 1 und Eingang 2 nigieren und nach dem gefüllten Zustand die beiden Eingänge zurücksetzen??????
Screenshot Steckdosen.JPG
Programmierbare Logik.JPG
Olli
-
-
Was genau willst du jetzt?
Wasserwechsel 1 Starten
Strömubgspumpen und Filter aus . Wasser Ablassen. Wasser Füllen. Filter an . Strömungspumpen an.
Lösung 2 Sensoren im Becken.
Niveau Regelung 1 Wasserwechsel und Füllstand mit 2 Sensoren. Die entsprechenden Sensoren auswählen. 1. Ist oben 2. Ist unten auf Nummerierung achten.
Steckdose Ablassventil auf Wasser Ablassen 1 Stellen.
Steckdose Wasser füllen auf Wasser füllen 1 Stellen.
Steckdosen Filterpumpen auf Filter1 diese sollten bei Ww aus gehen.
Strömungspumpen hier machst eine prog. Logik Funktion AND Eingang 1, Zeitschaltuhr 3 AND Eingang 2 Wasserwechsel 1 invertiert.
Klappe zu Affe Tot
Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.
-
Max schaltdauer bei WW, 1 Minute? Siehe Niveau steurung 1
Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.
-
Steckdose Füllen natürlich Füllen und Wasserstand heißt das glaub.
Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.
-
Hatte die Lösung 2 umgesetzt
- Strömungspumpe schaltet sich ab (Hat funktioniert)
- Filter 1 schaltet sich nicht ab wenn man Ihn in der Steckdosenleiste Filter 1 benennt
- Filter 1 auf Programmierbare Logik 2 umbenannt und Filter 1 und Wasser ablassen (invertieren) in der programmierbaren Logik G2 eingefügt -> Funktioniert
Ein offener Punkt:
Bei erreichen von Sensor 2 schaltet die Steckdosenleiste 2 (Wasser füllen + Füllstandsanzeige) und alle Filter mit Strömungspumpe wieder ein.
Kann man hier noch vorgeben, das die Filter und die Strömungspumpe erst bei erreichen des Sensor 1 oder verzögert einschaltet?