    Default Einstellung U max. ändert sich selbstständig auf 2,5V.

    Hallo,

    mir ist seit längeren aufgefallen, das sich die Einstellung bei:

    System - 1 – 10V- Schnittstelle, die ich immer unter U min. 0,0V und U max. 10,0V stelle, nach einiger Zeit auf U max. 2,5V steht.

    Warum verändert sich der Wert immer nach unten?

    Danke für eure Hilfe.

    LG

    Stefan
    Attached Images Attached Images

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Das ist sehr seltsam - normalerweise sind bei Umax Werte kleiner 4,5V nicht einstellbar.

    Poste doch mal welchen PL, welchen Firmwarestand Du hast und welche Softwareversion Du verwendest.

  3. #3
    Join Date
    27.11.2012
    Posts
    127

    Default

    Hi Gunther,

    mir ist auch in letzter Zeit aufgefallen, dass der Lüfter an statt langsam, immer fast Vollgas läuft.

    Ich habe gerade die Spannung am Ausgang vom GHL Propeller Control 2.1 gemessen und es sind immer entweder 0,0V oder 8,6V.

    Wenn ich die Temperatur nach unten verstelle werden es 10,0V.
    Also regeln tut da nix mehr.

    LG

    Stefan
    Attached Images Attached Images

  4. #4
    Join Date
    27.11.2012
    Posts
    127

    Default

    Hallo,

    ich habe gerade neuste Firmware aufgespielt und jetzt klappt das Regeln der Lüfter wieder einwandfrei.
    Ob sich der Wert unter U-max. wieder verändert, werde ich weiter beobachten und sollte es so sein melde ich mich hier wieder.

    LG

    Stefan