    Ich nutze eine ProfiLux3 mit 2 Neonröhren und einer SimuLED. Bis vor einer Woche hat alles perfekt funktioniert, nun geht jeweils am Morgen die Neon Röhre nicht mehr an. Wenn ich am ProfiLux3 einen Power Cycle mache, läuft für diesen Tage wieder alles problemlos. Auch ein Firmware Update auf 6.11 hat nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee dazu oder ähnliche Erfahrungen gemacht?

    Bin dankbar für jeden Hinweis...

    Gruß,
    Thomas

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Klingt nach kaputter Röhre.

  3. #3
    Join Date
    06.11.2011
    Location
    Schwechat
    Posts
    9

    Default

    wohl nicht, weil wie gesagt, wenn ich das System abschalte und wieder einschalte funktioniert alles wie immer (inklusive Wolkenverdunklung, Regelung, Abschaltung etc) - irgendwie ist es so als ob ProfiLux nach dem Nachtbetrieb die Neonröhren nicht mehr einschalten kann...

  4. #4
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Dann schalte mal die Röhre ab, warte einige Minuten bis die Röhre kalt ist und versuche die Röhre manuell von unten 1%-weise hochzufahren.
    Dass die Röhre bei 100 % noch funktioniert, heisst nicht, dass eine kalte Röhre bei wenigen % sauber startet.