Results 1 to 2 of 2

Thread: FW 6.10 - WARTUNG schaltet L1 nicht mehr (1-10V Schnittstellen)

  1. #1
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Ausrufezeichen FW 6.10 - WARTUNG schaltet L1 nicht mehr (1-10V Schnittstellen)

    Wie der ScreenShot belegen soll, und was sich auch visuell deutlich wahrnehmen lässt, wird bei aktivierter Wartung L1 der 1-10V-Schnittstellen nicht mehr "geschaltet"!

    WARTUNG und L1-ERROR.jpg

    Die Prozentzahl (15%), die im Wartungsmenü für die 1-10V-Schnittstelle "L1" eingestellt ist, wird bei Aktivierung der Wartung nicht ausgeführt:mad:
    PL3.1N eX / FW 6.10 / GCC 1.0.5.5

    VLG von
    Last edited by Transmitter; 26.07.2014 at 17:16.
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Stimmt leider, in der letzten Firmware wurde intern die Auflösung der 1-10V-Schnittstellen weiter erhöht, das führte jedoch zu Inkompatibilitäten mit den 1-10V-Wartungseinstellungen.
    Ging uns und den Betatestern durch die Lappen.

    -> ist bereits für 6.11 korrigiert, erscheint bald
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.