    Default Wo kommt die Spannung an meiner Alu-Abdeckung her?

    Hallo,
    Habe ein Problem die Mitras Lightbar geben ca 70v Strom auf dem Aluramen ab, der über dem Aquarium befestigt ist.
    Die Amper zahl ist sehr niedrig reicht aber für ein kribbeln wenn man denn Alurahmen berührt und ins Wasser kommt meine Frau
    möchte schon nicht mehr ins becken fassen. Hat schon Jemand so ein Problem gehabt oder sind sie Defekt? sind beide erst 2 Monate alt.
    (Lebensgefahr???)
    Last edited by timosilver; 08.07.2014 at 17:01.

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    sicher das das nicht genau andersrum ist?.... also ein Heizstab oder Pumpe oder deren Zuleitungen im Wasser (auch Außenfilter Motorblock) defekt ist und über Alurahmen (vermutlich geerdet) gegen Erde abfließt? Da die Mitras mit 24V zudem auch noch Gleichstrom betrieben werden ist das wohl wahrscheinlicher das irgendwas anderes was im Becken hängt einen Leckstrom hat und nicht die Mitras.
    Last edited by AQUA-IT; 08.07.2014 at 17:43.
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    10.05.2014
    Location
    Wildeshausen
    Posts
    2

    Default

    Hatte ich auch gedacht und alles Rausgezogen nur nicht die mitras nicht, Prüfgerät an Aluramen und im Becken und genau 70V am Alukörper der Mitras, sind 2 einmal 90er und 100 Actinic
    über ein 300 becken. Bekommen in 3 Monaten ein neues 1300 liter Becken wollte mehr mitras haben aber weiß jetzt nicht ob ich das machen soll.
    Finde die mitras super aber jetzt sowas, das kann doch nicht sein. oder?

  4. #4
    Join Date
    30.05.2010
    Posts
    52

    Default

    Also es kann auf keinen Fall von der Mitras kommen da wie Jens schon gesagt hat die mit 24 volt betrieben werden.

    Du solltest evtl. Mal einen Elektriker zu rate ziehen, hört sich fast nach einen Erdungsfehler an, dies sollte er mal überprüfen.


    LG
    Sven

  5. #5
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Um eine Spannung zu messen werden immer 2 Punkte benötigt (deswegen hat ein Spannungsmesser ja 2 Kabel). Ein Bezugspunkt ist der Alurahmen - gegen welchen Bezugspunkt wird denn gemessen?

    Ich würde die Erdung an der Steckdose prüfen an welcher ProfiLux und Netzteile Mitras angeschlossen sind.