Results 1 to 5 of 5

Thread: Mitras Lx 6200 HV Master-Slave

  1. #1
    Join Date
    18.03.2014
    Posts
    10

    Frage Mitras Lx 6200 HV Master-Slave

    Hallo Zusammen

    Bin neu hier im Forum . Habe folgendes Problem: 4 Stück Mitras lx 6200 HV
    Vom Bedienfeld gesehen 1 . Rechts Master Kanal 20 Adresse 20 ; 2 . Rechtsmitte Slave Kanal 20 Adresse 21 ,
    3 . Mittelinks Slave Kanal 20 Adresse 22 ; 4 . Links Kanal 20 Adresse 23 . Auf allen Firmware 1.16 , Control C.
    und Treiber klappt alles ok. wenn ich aber nun im C.C. per Maus den Light Composer verstelle geht der Sonnen .-
    Sonnen Untergang nicht . Also von Rechts nach Links Sicht von der Rückwand aus . Master fängt an und dann gehen gleich alle anderen Slave zusammen nach der Zeitdifferenz an . Nehme ich Master und Slave 1 geht ,
    Master u. Slave 2 geht ; Master u. Slave 3 geht . Aber Master und Slave 1+2 oder Master u. Slave 2+3 klappt nicht.
    Die Slave steuern dann alle zur gleichen Zeit und nicht Zeitversetzt !!!!!!
    HMMMM was tun ???

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hallo,

    haben Sie in den jeweiligen Slave Mitras die Zeitdifferenz zur Master entsprechend programmiert?

    Beispiel: Innerhalb von 10 Minuten soll der Sonnenaufgang über 3 Leuchten ziehen.
    Leuchte Links: Slave mit Zeitdifferenz -5 Minuten
    Leuchte Mitte: Master
    Leuchte Rechts: Slave mit Zeitdifferenz +5 Minuten

    Ansonsten bitte mal die eingestellten Zeitdifferenzen posten.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    18.03.2014
    Posts
    10

    Default

    Habe im Control Center bei Zeitdifferenz 10 eingegeben sonst keine .
    Denke das das Control Center es selber zu den Slave Adressen zusammen zählt .
    Master = Slave 1 = 10 Slave 2 = 20 usw.
    wenn wo sollte ich die zahlen bitte eintragen ?
    Danke schon einmal



    Quote Originally Posted by Carolin View Post
    Hallo,

    haben Sie in den jeweiligen Slave Mitras die Zeitdifferenz zur Master entsprechend programmiert?

    Beispiel: Innerhalb von 10 Minuten soll der Sonnenaufgang über 3 Leuchten ziehen.
    Leuchte Links: Slave mit Zeitdifferenz -5 Minuten
    Leuchte Mitte: Master
    Leuchte Rechts: Slave mit Zeitdifferenz +5 Minuten

    Ansonsten bitte mal die eingestellten Zeitdifferenzen posten.

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    So wie Sie für jede einzelne Slave Leuchte den Slave-Modus eingestellt haben, müssen Sie auch die individuelle Zeitdifferenz zur Master Leuchte einstellen.
    Dafür verbinden Sie einfach jede Slave-Leuchte separat mit dem Control Center und speichern die jeweilige Differenz ab.
    Das Control Center kann dies nicht automatisch errechnen, da es ja u.a. gar nicht weiß, wie Sie die Leuchten untereinander anordnen.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  5. #5
    Join Date
    18.03.2014
    Posts
    10

    Default

    Bin fertig damit . es funktioniert jetzt´.
    Danke noch einmal.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •