    Default Nur 12 Niveausensoren???

    Hallo

    Wieso kann ich mit meiner GHL ProfiLux 3.1N eX nur 12 Niveausensoren steuern?
    Ich habe auch die Expansionbox aber nur 12 Niveau.
    Kann man das ändern?

    Gruss
    Mike
    Last edited by casinomike; 17.03.2014 at 00:35. Reason: Niveausensoren

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Der ProfiLux 3.1N kann bis zu 16 Niveau-Eingänge verwalten.
    Vorausgesetzt ist natürlich, dass entsprechend viele Niveau-Eingänge vorhanden sind.

    Welche Erweiterungskarten sind denn vorhanden?
    Mit nur den Onboard-Schnittstellen des ProfiLux3.1N eX und der ExpansionBox kommt man auf 6 Niveau-Eingänge.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    26.06.2013
    Location
    Wittenbach
    Posts
    61

    Default

    Hallo Frank

    Danke für die Info.
    In meine ProfiLux3.1N eX habe ich ja die 2/4 Onboard-Schnittstellen.
    In der ExpansionBox habe ich die 1/2 Onboard-Schnittstellen und 1 x PLM-4Level 2/4.

    Also kann ich 10 x Niveausensoren montieren, aber auf mein ProfiLux sehe ich eben nur 12 Niveausensoren die ich konfigurieren kann.
    Wenn ich jetzt nochmal eine PLM-4Level einbauen, werde ich dann mehr Niveausensoren sehen im Level Menu auf mein ProfiLux?

    Gruss
    Mike

  4. #4
    Join Date
    21.02.2013
    Posts
    85

    Default

    Wenn nur 1 Sensor dranhängt bekommst du nur 12 angezeigt


    Martin

    Becken 100x70x60,*
    Abschäumer Mini Bubble King 180
    2 x Tunze 6095, Nano Wavebox
    GHL Profilux 3.1N eX
    Groteh TEC III + Erweiterung auf 9 Fach*
    DIY LED 400 Watt dimmbar
    Martin

    Becken 100x70x60
    GHL Profilux 3.1NeX
    GHL Dosierpumpe
    DIY Hybrid LED 400 Watt dimmbar + 4x39 Watt T5

  5. #5
    Join Date
    26.06.2013
    Location
    Wittenbach
    Posts
    61

    Default

    Hallo Martin

    Danke für die Info.
    Ich bekomme Heute nochmal eine PLM-4Level und werde es gleich testen.

    Gruss