Results 1 to 7 of 7

Thread: Hilfe bei Dosierpumpe GHL PL 0344 - 4 Fach, nicht Autark

  1. #1
    Join Date
    28.10.2013
    Location
    Kirchhain
    Posts
    22

    Default Hilfe bei Dosierpumpe GHL PL 0344 - 4 Fach, nicht Autark

    Hallo allerseits

    Irgendwie bekomme ich die Dosierpumpe nicht gesteuert.
    Habe einen Profilux Plus 2 EX, an S1-S4 habe ich eine 6 fach Steckdosenleiste.
    Die Dosierpumpe wollte ich an S5- S8 hängen, bekomme aber in der Software Pl Control (Version 5.1.7.1.) die Eingänge nicht zu digitalen Eingängen umgestellt.
    Was mache ich falsch?
    Wofür sind die beiden Eingäne hinten an der Dosierstation?
    Kann mir evtl. jemand sagen wo ich ne Bedienungsanleitung für das Ding runterladen kann?
    VG Björn

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Die Dosierstation muss nicht digital betrieben werden.

    Steckdosenleiste auf S1-S4 digital OK .. Startnummer am Besten von S9-S14 einstellen
    Dosierstation (nicht digital) auf S5-S8 reagiert dementsprechend dann auf S5-S8

    Die beiden Eingänge sind dafür wenn man diese digital betreibt um noch eine weitere Steckdosenleiste oder Dosierstation dahinter zu hängen.
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    28.10.2013
    Location
    Kirchhain
    Posts
    22

    Default

    Also ist es im Prinzip egal welchen Anschluss ich hinten an der Dosierstation ich verwende?
    VG Björn

  4. #4
    Join Date
    28.10.2013
    Location
    Kirchhain
    Posts
    22

    Default

    Super Jens, vielen Dank für deine Hilfe.
    Mit ein bisschen rum probieren hab ich es hin bekommen.

    Jetzt meine nächste Frage, wie stelle ich die einzelnen Pumpen am besten ein?
    Wie kalibriert man sie, muss ja doch erstmal ne Fördermenge pro Min festlegen oder?
    Auch lassen sie mit dem Alter doch nach.
    Möchte Balling damit dosieren, Kh Lösung habe ich etwas 60ml pro Tag.
    Am liebsten würde ich diese über den Tag verteilt zugeben damit der Wert nicht so stark hoch und runter schwankt.
    Dazu kommen ja noch die anderen Lösungen die ja zeitversetzt gegeben werden sollten.

    Wenn ich unter dem Menüpunkt Zeitschaltuhren die Option Aut. Dosierung eingebe, kann ich zwar die Menge pro Minute kalibrierten und auch die Wochentage und die Menge pro Dosierung usw., nicht aber die Zeutversetzung zwischen den einzelnen Lösungen.
    Oder muss ich die etwa über ganz normale Zeitschaltungen manuell programmieren?
    Last edited by Intergalactic; 18.02.2014 at 23:51.
    VG Björn

  5. #5
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hallo,
    Sie lassen jede Pumpe eine Minute lang dosieren und tragen dann die jeweils geförderte Flüssigkeitsmenge bei "Durchflussmenge der Pumpe" ein.

    Die jeweiligen Dosierungen können entweder über Zeitschaltuhr programmiert werden oder über die automat. Dosierung.
    Hier ein Beispiel zur automat. Dosierung: Pumpe 1 und Pumpe 2 sollen jeweils zweimal pro Tag dosieren.
    Pumpe 1 dosiert dann um 00:00 und um 12:00 Uhr, Pumpe 2 um 00:07 und um 12:07. D.h. die einzelnen Dosierungen finden immer mit
    einer Zeitdifferenz von 7 Minuten statt.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  6. #6
    Join Date
    28.10.2013
    Location
    Kirchhain
    Posts
    22

    Default

    Und wie lasse ich die Pumpe genau eine Minute dosieren?
    Gibt's da ein Programm wo die Pumpe das selbstständig macht, bzw einen Counter?

    Sind die sieben Minuten zeitversatz fest einprogrammiert oder wo kann ich die ändern?
    VG Björn

  7. #7
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Quote Originally Posted by Intergalactic View Post
    Und wie lasse ich die Pumpe genau eine Minute dosieren?
    Gibt's da ein Programm wo die Pumpe das selbstständig macht, bzw einen Counter?
    Da gibt es keinen Automatismus. Man muss für die jeweilige Pumpe den Taster eine Minute lang manuell betätigen.

    Quote Originally Posted by Intergalactic View Post
    Sind die sieben Minuten zeitversatz fest einprogrammiert oder wo kann ich die ändern?
    Dies ist fest programmiert und lässt sich nicht ändern.