    Hallo zusammen,

    ich habe einen ProfiLux II Light.
    Damit steuere ich meine Led-Module an.
    An zwei der Steckdosen hängen T5-Leuchten.
    Ich lasse sie mit der Zeitschaltfunktion laufen.

    Jetzt möchte ich, dass die Leuchten 2x in der Woche (während meines Gewitters) für 10 min ausgeschaltet werden.

    Wie stelle ich das an?

    Herzliche Grüße,
    Kathi

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Also das kann man über die "Programmierbare Logik" realisieren.

    ein AND - Gatter nehmen. Der eine Eingang ist die Zeitschaltuhr der andere Eingang ist Gewitter (invertiert). Den Ausgang des Gatter ist die Steckdose mit dem T5-Balken drin. Dann ist der Leuchtbalken immer aus wenn die Gewitterzeit ist.
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    29.01.2014
    Posts
    12

    Default

    Ok.
    Also rein über das Programm kann ich das nicht lösen, richtig?

    Bzw... ja irgendwie schon. Aber auch wenn ich hier die PDF anschau... schlau werd ich daraus nicht.
    Ich brauch jemanden, der mir da genau sagen kann, wo ich was machen muss...
    Last edited by Baghira; 30.01.2014 at 19:04.

  4. #4
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Sollte eigentlich auch ohne Logik gehen (nicht getestet)

    • Leere/neue Beleuchtungskanäle mit den Zeiten für die T5-Balken programmieren,
      Wichtig: Bei "Dimbar" darf kein Haken gesetzt sein
    • Unter Simulation das Häkchen bei "Verdunklung durch Gewitter" setzen
    • Abspeichern
    • Bei den Schaltsteckdosen den Beleuchtungskanal der jeweiligen Dose zuweisen


    Jetzt sollten die Balken ausgehen wenn ein Gewitter startet (egal ob manuell oder zeitgesteuert ausgelöst)

  5. #5
    Join Date
    29.01.2014
    Posts
    12

    Default

    Hallo Gunther,

    das hört sich schon mal gut an. Damit werd ich mich die nächsten Tage mal hinsetzen...
    Wenn's nicht funktioniert melde ich mich wieder.
    ...wenn's funktioniert natürlich auch... :-)

    Schon mal herzlichen Dank!!

  6. #6
    Join Date
    29.01.2014
    Posts
    12

    Default

    Ok. Funktioniert nicht.

    "Verdunklung durch Gewitter" hab ich nicht.

    Und ich hätte jetzt den Kanal 7 und 8 für die zwei T5 eingestellt und auch auf die zwei Steckdosen gelegt, aber die Steckdose schaltet sich ab. Obwohls von der Zeit her passen würde.
    Woran liegt das??

  7. #7
    Join Date
    29.01.2014
    Posts
    12

    Default

    Ok. Also grundsätzlich funktioniert jetzt die Abschaltung über Steckdose und Kanal. Das war mein Fehler. Habs nicht abgespeichert.

    Aber ich finde jetzt keine Möglichkeit, das Licht bei Gewitter auszuschalten...
    Keine "Verdunklung durch Gewitter"...

  8. #8
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Bitte mal ein paar Screenshots der Einstellungen posten.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.