    Hallo zusammen,

    Ich heiße Thorsten und betreibe seit 2007 ein 850liter Diskus-Aquarium. Mit meinem GHL ProfiLux Plus 2 betreibe Ich Leuchtbalken, PH-Wert-Messung, Temperatur und den automatischen Wasserwechsel. Dieses wird geschaltet über ein 4-fach Powerbar.

    Ich, bzw. mein GHL-System haben seit ca. einem Jahr gleich mehrere Probleme. Aber erst einmal der Reihe nach:

    Vor ca. einem Jahr habe Ich einen Eheim professional 3e Außenfilter bekommen. Diesen hatte Ich in mein GHL System integriert. Leider habe Ich zu spät in Foren gelesen, das die Leistungsaufnahme für die PowerBar (Baujahr 2007) von dem Eheim zu groß ist. Auf jeden Fall ist nach mehrmaligen einschalten der programmierten Futterpause wohl ein Relais in der Steckdosenleiste abgeraucht. Ich konnte diesen Kanal nicht mehr schalten. Ebenso funktionierte auch der Wasserwechsel (Steckdose 2 und 3 für das Magnetventil) und Heitzer nicht mehr. Die Dose für den Heizer steht auf Dauerstrom und lässt sich nicht mehr abschalten.

    Nun hatte Ich mir aktuell eine neue Steckdosenleiste und eine USB-Erweiterungskarte zugelegt. Dies wollte ich am Samstag in Betrieb nehmen. Die Verbindung über den USB klappte auch einwandfrei. Ich konnte eine Verbindung zum GHL Profilux herstellen. Das Manuelle schalten der Steckdosenleiste funktionierte (angeschlossen an Ausgang S5-S8) auch ohne Probleme, dachte ich. Denn die Kontrollleuchten der Steckdosenleiste gingen zwar an und Ich hörte auch ein schalten des Relais, aber es kam kein Strom an meinem Filter oder sonstigen Verbraucher an. Genauso wie es an dem ersten Powerbar ist (Anschluss an S1-S4)

    Nach einigem probieren dachte Ich mir, das vielleicht ein Firmware Update nicht schaden könnte.
    Ich lud mir die passende Version 5.15 herunter und wollte diese über die Software aktualisieren. Leider ist nach einiger Zeit (Display zeigte „Download“ an) das Update abgebrochen (Download abgebrochen). Seit dem bekomme ich keine Verbindung mehr zum Profilux hin (Kommunikationsfehler 28). Nun stehe Ich ziemlich auf dem Schlauch. Denn es funktioniert keine PowerBar mehr, selbst nicht die neue und ich bekomme keine Kommunikation hin.

    Ich stehe schon kurz davor alles einzupacken und nach GHL zu schicken mit der Bitte mal in die Geräte hinein zuschauen.
    Doch leider funktionieren die Leuchtbalken ja nicht ohne den Computer und Ich wollte meine Fische nicht über eine Woche der Dunkelheit überlassen. Deswegen setzte Ich die Hoffnung in dieses Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen

    Gruß
    Thorsten

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hast du das schon probiert. (Seite2), dazu brauchst du dieses Tool und die aktuelle Firmwaredatei

  3. #3
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hinweis bzgl Firmware-Update:
    Oft wird der Fehler begangen, dass die PLC-Meldung erst weggeklickt wird und dann am ProfiLux bestätigt wird.
    Es steht aber in der Meldung explizit drin, dass erst am ProfiLux mit <Ja> bestätigt werden muss und dann erst die Meldung von PLC bestätigt werden soll...
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  4. #4
    Join Date
    27.02.2011
    Location
    Ahlen
    Posts
    16

    Default

    Quote Originally Posted by PIWAWT View Post
    Hast du das schon probiert. (Seite2), dazu brauchst du dieses Tool und die aktuelle Firmwaredatei
    Diese Möglichkeit hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings bekomme ich ja keine Verbindung hin. Oder ist es wieder was anders wenn ich direkt mit dem comport verbinde. Allerdings ging's das bei mir nicht, deswegen habe ich mir ja den USB Portei gebaut.......

  5. #5
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Nun hatte Ich mir aktuell eine neue Steckdosenleiste und eine USB-Erweiterungskarte zugelegt. Dies wollte ich am Samstag in Betrieb nehmen. Die Verbindung über den USB klappte auch einwandfrei. Ich konnte eine Verbindung zum GHL Profilux herstellen. Das Manuelle schalten der Steckdosenleiste funktionierte (angeschlossen an Ausgang S5-S8) auch ohne Probleme, dachte ich. Denn die Kontrollleuchten der Steckdosenleiste gingen zwar an und Ich hörte auch ein schalten des Relais, aber es kam kein Strom an meinem Filter oder sonstigen Verbraucher an. Genauso wie es an dem ersten Powerbar ist (Anschluss an S1-S4)

    Nach einigem probieren dachte Ich mir, das vielleicht ein Firmware Update nicht schaden könnte.
    Das hat mit der Firmware rein gar nichts zu tun. Wenn das Relais klickt und die LED leuchtet dann schickt ProfiLux das richtige Kommando an die Steckdosenleiste.
    Also ist das Problem bei der STDL zu suchen.
    In der STDL gibt es eine 10A-Sicherung, vielleicht ist die durchgebrannt (STDL stromlos machen - Stecker raus - aufmachen, nachsehen)
    Wenn die Sicherung defekt ist hat das eine Ursache die es abzustellen gilt.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  6. #6
    Join Date
    27.02.2011
    Location
    Ahlen
    Posts
    16

    Default

    Quote Originally Posted by Matthias View Post
    Das hat mit der Firmware rein gar nichts zu tun. Wenn das Relais klickt und die LED leuchtet dann schickt ProfiLux das richtige Kommando an die Steckdosenleiste.
    Also ist das problem bei der STDL zu suchen.
    In der STDL gibt es eine 10A-Sicherung, vielleicht ist die durchgebrannt (STDL stromlos machen - Stecker raus - aufmachen, nachsehen)
    Wenn die Sicherung defekt ist hat das eine Ursache die es abzustellen gilt.
    Die alte steckdosenleisten kann ich ja nachsehen. Aber die gerade neu bestellte darf ich so einfach öffnen?. Und dann stellt sich die Frage, warum die Nagelneue auch gleich zurückgeschossen ist es war nur der geheim Filter dran... ch hoffe heute Nachmittag bin ich schlauer.... danke schon mal bis hier her....

  7. #7
    Join Date
    27.02.2011
    Location
    Ahlen
    Posts
    16

    Default

    Quote Originally Posted by Backaroo View Post
    Die alte steckdosenleisten kann ich ja nachsehen. Aber die gerade neu bestellte darf ich so einfach öffnen?. Und dann stellt sich die Frage, warum die Nagelneue auch gleich zurückgeschossen ist es war nur der geheim Filter dran... ch hoffe heute Nachmittag bin ich schlauer.... danke schon mal bis hier her....
    AAAAlso,
    Ich habe heute den ProfiLus direkt mit einem Seriellem Kabel verbunden. Siehe da, Ich konnte eine Verbindung herstellen und die Steckdosenleisten funktionierten auch. So hatte Ich erst einaml alle Einstellunge so vorgenommen wie Ich es haben wollte.
    Da Ich morgen aber wieder dan Laptop mit der RS232 Schnittstelle abgeben muss, dachte Ich mir eben die neute Firmware drauf zu spielen. Also zu erst die passenen PC-Software heruntergeladen, danach die Firmware(5.17?)
    Diesmal expliziet auf die Reihenfolge geachtet und alles so gemacht, wie es sein sollte. Auf dem Rechner kam auch nach einiger Zeit Firmware erfolgreich beendet. Doch auf dem Profilux stand noch "Download läuft". Das stand auch noch nach einer geraumen Zeit. Egal welche Knöpfe man drückt, nichts passiert. Da blieb mir nur noch die Kiste Stromlos zu machen und neu zu starten.
    Doch nun kommt gar nicht meht. Im Display stehen nur noch Balken und eine Verbinden bekomme Ich (natürlich) auch nicht hin.
    Nun gut, also nun alles wie schon mal angedacht. Gerät geöffnet. Danach wollte Ich den Jumper auf die Steckerbrücken stecken, doch wo ist dieser Jumper (das Teil an sich!!!) Kann mir da erst einmal jemand helfen? Ich finde das Teil nicht!!

    Gruß
    Thorsten

  8. #8
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hallo,

    der Jumper sollte auf den anderen beiden Pins (3 und 4) aufgesteckt sein ...
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  9. #9
    Join Date
    27.02.2011
    Location
    Ahlen
    Posts
    16

    Default

    Hallo,

    nein, da war leider nichts.
    Nach einer Nachtschicht habe Ich den ProfiLux wieder zum Leben erwacht. Ich habe mir aus einem Kabelschuh einen Jumper selbst gebastelt. Danach habe ich mit dem Tool versucht die Firmware wieder drauf zu spielen aber dier Version 5.17 (AllProfiLuxII_V517_GER_ENG) bekam ich nicht zum laufen. Ständig sagte die Software das alles fertig ist, aber der ProfiLux stand noch auf "Download".
    Danach habe Ich wieder die alte Version aufgespielt. Die ging einwandfrei. Nachdem Ich dann alles neu konfiguriert habe kam nur noch ein (kleines) Problem auf.
    Die Temperaturanzeige stand auf 7,9°C. Warum auch immer. Das zurückspielen der alten Einstellungen half nicht. Anschlüsse alle gecheckt. Alles i.O. Komischer Weise fehlt in der Software "Temperatur justieren" Es steht nur noch "kalibrieren" da. Diese Funktion bringt ja nicht bei einem eingebauten Temperaturfühler, oder.
    Habet Ihr dafür noch eine Erklärung. Sonst läuft alles Tip Top

  10. #10
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Gib einmal unter kalibrieren die Werte
    ADC1 680
    ADC2 311
    ein
    Diese oder ähnliche Werte bekommst du normalerweise mit der Sonde
    vielleicht löst das dein Problem danach kannst du vermutlich auch Temperatur justieren wählen