    Hallo @all,

    Ich habe einen Profilux 3.1A (Version 5.14).
    An S1-S4 habe ich eine Dosierpumpe und an S5-S8 habe ich eine Powerbar 6D angeschlossen.
    Beide sind als digitale Steckdosen gekennzeichnet. Die Nummerierung geht bei 1 los.
    Nun zu meinem Problem. Die Dosierpumpen funktionieren einwandfrei, aber bei der Steckdosenleiste funktioniert leider nichts.
    Ich wollte an S5 eine Lüftung anschließen. Dazu habe ich der Steckdose S5 auch den Temperatursensor 1 zugewiesen und die Funktion "Kühlung".
    Leider funktioniert dies nicht. Auch bei anderen Schaltfunktionen, wie z.B. Niveauregulierung wird nichts geschaltet.
    Kann es sein dass ich bei der Nummerierung etwas falsch mache?
    Sollte ich die Dosieranlage als "analog" laufen lassen?

    Vielen Dank für Eure Hilfe.

    Rudi

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ich würde die beiden Geräte in Reihe anschließen (z.B. beide an S1-4) und eines ab 1 nummerieren, das andere ab 5

    oder wenn beide an verschiedenen S-Anschlüssen:
    daran denken dass das Gerät an S5-8 den Steckdosen 25 - 48 zugeordnet wird (also muss Steckdose 25 ... eingestellt werden)
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    29.05.2014
    Location
    Pullach
    Posts
    5

    Default

    Hallo Matthias,

    Klasse, hat funktioniert!!
    Vielen Dank.

    VG Rudi

  4. #4
    Join Date
    23.01.2014
    Posts
    34

    Default

    Quote Originally Posted by Matthias View Post
    ich würde die beiden Geräte in Reihe anschließen (z.B. beide an S1-4) und eines ab 1 nummerieren, das andere ab 5

    oder wenn beide an verschiedenen S-Anschlüssen:
    daran denken dass das Gerät an S5-8 den Steckdosen 25 - 48 zugeordnet wird (also muss Steckdose 25 ... eingestellt werden)
    Und wie ist es bei einem PL 3.1N eX? Schliesse ich es auch in Serie an S1-4 an oder an den PAB Anschluss direkt am PL? Wo kommt dann der TouchScren angeschlossen?

    Gruss freischi