Hallo Zusammen,
ich möchte meinen Nitratfilter über Redoxwerte mit Dosierpumpen 3.1 N ex steuern !
Der Durchfluss wird schon über eine Dosierpumpe gesteuert.
Das heißt, bei einem Redoxwert von -140 mV wird die Dosierpumpe für Duchfluss bei +-10 mV über Aufwärtsregelung mit Pulsierung und Pause eingeschaltet.
Das geht auch super.
Nun möchte ich über eine 2. Dosierpumpe den Nitratfilter füttern.
Das heißt, wenn der Redoxwert auf - 50 mV hoch geht, soll die 2 Dosierpumpe auch mit Pulsierung und Pause den Filter füttern.
Mann kann ja bei der Elektrodeneinstellung nur einen Sollwert eingeben.
Meine Frage:
Ist dieses mit nur einer Redoxelektrode im Filter möglich?
Eventuell über die programmierbare Logik machbar ?
Habt Ihr Tipps, wie ich dies bewerkstelligen kann?
virtueller Sensor heisst das Zauberwort. Den musst du aber direkt am Gerät einrichten. Wenn du dann willst, kannst du dann auch die Programmierbare Logik einsetzten.
Ich habe das gleiche Problem. Habe den Virtuellen Sensor auf -150 gestellt, aber die Dosierpumpe 6 (Doser 2.1) reagiert nicht auf die Einstellung in der Programmierbaren Logik. Denke das da ein Programmierfehler bei mir liegt, den ich aber nicht erkenne.
der fehler liegt bei dir.
stell mal einen nicht genutzen schaltkanal auf leitwert aufwärts regeln. dann stellst du die pumpe auf auf schaltkanal reagieren ein und löscht die logik.
Bookmarks