    Quote Originally Posted by Armin View Post
    hi dirk,

    ich bin auch elektrotechniker und habe vor vielen jahren sogar sehr große gebäudetechnikanlagen programmiert...
    dadurch ist mir eh soweit klar was eine hysterese etc ist, aber wie man das von der funktionalität mit kühldifferenz etc. gelöst hat war mir nicht ganz klar, aber ich glaube inwzischen sehe ich durch was man sich gedacht hat.
    wasser ist wie gesagt sehr träge und es hängt ja auch immer davon ab an welcher stelle man misst. alter spruch unter technikern: "wer misst misst mist"...

    lg
    armin
    Hallo aber dein Spruch "wer misst misst mist"...
    Der stimmt nicht ganz. Da ich auch Elektroniker bin kann ich das so nicht hinnehmen
    Er lautet so "Wer viel misst misst mist......."

    Das nur mal so
    Meine Tiere:

    1.0 Kornnatter "Butter" - DNZ 07.07 - Da Vinci
    1.0 Kornnatter "Snow" - DNZ 06.08 - Angelo
    0.1 Kornnatter "Ghost" - DNZ 05.08 - Mona
    0.1 Kornnatter "Caramel" - DNZ 06.07 - Lisa
    0.1 Kornnatter "Snow" - DNZ 11.06 - Angelina
    0.1 Kornnatter "Patternless" - DNZ 8.09 - Julia
    www.cologne-snakes.de

  2. #12
    Join Date
    21.07.2009
    Posts
    74

    Default

    ich habe nun die sache nochmal ausprobiert und bin zu folgendem ergebnis gekommen:

    der Einschaltpunkt der Kühlung = Sollwert + 5/6*Hysterese + Kühldifferenz
    der Ausschaltpunkt der Kühlung = Sollwert + Hysterese/2 + Kühldifferenz

    daraus folgt bei einer Hysterese von 2Grad ein maximaler Abstand zwischen Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt der Kühlung von: Sollwert + 5/6*Hysterese + Kühldifferenz - Sollwert + Hysterese/2 + Kühldifferenz, somit 0,67Grad