Originally Posted by
millenniumpilot
Hallo Armin,
ich bin kein Regelungstechniker, nur Elektroniker und Informatiker.
Jeder Regelungsvorgang besitzt eine kleine Hysterese um den Sollwert. Je kleiner diese ist, um so genauer kann eine Regelgröße gehalten werden.
Ist die Hysterese aber zu klein, so würde in unserem Fall um den Sollwert herum ständig ein Relais in der Steckdose schalten, dies dann sogar mehrmals in der Sekunde ... - kontraproduktiv.
Was GHL jetzt aber in der Software gemacht hat, ist damit nicht ganz damit zu vergleichen. Sie haben zusätzlich eine Softwarelogik implementiert (steht auch im Handbuch), um Kühlung und Heizung trennen zu können, um eine "Kühldifferenz" einzubauen usw. Was GHL mit den ganzen vom User parametrisieren Werten anfängt, ist dann ihre interne Mathematik. Im Endeffekt muß etwas sinnvolles herauskommen, ohne das sich der Anwender mit Regelkreisen und ihrer Hysterese, flatternden Relais, Überschwingen, Aufschwingen usw. herumplagen muß.
Die 5/6tel sind also einfach eine Zahl von GHL, weil Sie es so programmiert haben bzw. im Endeffekt aus den ganzen Regelkreisen halt dieser Wert herauskommt. Darüber braucht man also nicht weiter nachdenken. Ist einfach so. Sie wollten es für die ganz pingeligen unter den Usern einfach ganz genau angeben. Ich denke mal 6/6 der Hysterese hätten es auch getan und für weniger Gehirnkribbeln bei der Usern gesorgt. Für solch träge Medien wie Wasser wäre wohl keinem User aufgefallen, wenn die Kühlung bei bei 24,2 oder 24,17 eingesetzt hätte.
Dies aber alles ohne Gewähr. Halt meine persönliche Einschätzung und mein Wissensstand.
Gruß Dirk
Bookmarks