Results 1 to 7 of 7

Thread: Y-a-t-il un collègue Français?

  1. #1
    Join Date
    04.04.2013
    Location
    Fully-Suisse
    Posts
    3

    Default Y-a-t-il un collègue Français?

    Y-a-t-il un collègue Français?

    Je suis un nouveau utilisateur Profilux et j'aimerais me faire aider par quelqu'un qui parle Français.
    J'habite en Suisse en Valais près de Martigny.
    Je suis aussi près de Evian-Thonon.

    Par e-mail ou par téléphone.
    [removed by GHL]

    Merci d'avance
    Last edited by GHL Support; 19.08.2013 at 07:39.

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Bitte keine Telefonnummern oder eMail-Adressen im Forum posten.
    Please don't post telephone numbers or email addresses in the forum.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Bonjour,

    vous pouvez envoyer vos questions en français par e-mail.

  4. #4
    Join Date
    04.04.2013
    Location
    Fully-Suisse
    Posts
    3

    Default

    Bonjour,
    J'ai un Profilux 3.1N eX et téléchargé le programme pour ordinateur. Je commence à bien comprendre.
    J'ai aussi l'appareil de dosage 4 pompes, 3 actives (1 pas montée, en attente)
    Je n'arrive pas à faire fonctionner ces pompes. J'ai relié sur bornes S1-S4 par l'intermédiaire du PAB, fil de connection Profilux et sur appareil de dosage, cependant dès que je mets
    la prise à l'appareil de dosage, toutes les 3 pompes fonctionnent en continu. J'ai essayé de reprogrammer les doses, de reprogrammer les temps, de sauvegarder à nouveau,....
    bref chaque fois que je rebranche l'appareil de dosage, toutes les pompes fonctionnent en permanence.
    Pouvez-vous m'aider? Merci

  5. #5
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Je ne comprends pas exactement qu'est-ce que vous avez faites ici:
    "J'ai relié sur bornes S1-S4 par l'intermédiaire du PAB, fil de connection Profilux et sur appareil de dosage"
    -> l'appareil de dosage n'est pas un appareil de PAB et n'est pas connecter avec un fil PAB

    Ici les pas pour mettre l'appareil de dosage en service:
    1. Connecter l'appareil de dosage par le fil livré avec celui-ci au port S1S4.
    2. Sous System/Socket functions: Choisissez la première pompe (S1) - les pompes sont programmées comme les prises de courant -
    et attribuez le fonction (ici: Timer 1) et sauvegardez. Pour S2 le fonction Timer 2 etc.
    3. Sous Processes/Timer/ Timer 1, 2, ... vous pouvez programmer les temps.

    Fini...

  6. #6
    Join Date
    04.04.2013
    Location
    Fully-Suisse
    Posts
    3

    Default

    Bonjour,

    Je n'ai pas réussi à faire fonctionner selon vos explications.
    J'ai toujours une pompe doseuse qui fonctionne sans que je sache pourquoi. J'ai cherché un peu partout ou j'ai fait une mauvaise programmation, mais je ne trouve pas!
    C'est sûrement à cause que je ne connais pas bien le programme sur PC et qu'il est en allemand....

    J'ai par contre réussi en connectant l'appareil de dosage sur la borne S5-S8 (au lieu de S1-S4) et j'ai réglé selon vos explications avec les System/Socket S25, S26 et S27 et programmer la fonction Timer.
    Tout marche, je suis content d'avoir pu réussir avec votre aide.

    Meilleures salutations.

    Fabrice

  7. #7
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Merci pour votre feed-back positif.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •