    Hallo,

    ich bin recht neu als Nutzerin eines GHL Profilux 2 plus. Ich habe neben dem Temperaturmesser über die schaltbare Steckdose STDL 4-4-D auch den Heizstab gesteuert. Wir haben ihm als Sollwert 29 Grad vorgegeben, die Steckdose funktionierte aber erst, nachdem wir "inverse" aktiviert haben. Der Heizstab sprang im Versuch (Sollwert 32 Grad) auch an. Als Sollwert haben wir jetzt 29 Grad angegeben, dieser wird aber seit der Programmierung (gestern abend) immer noch überschritten (aktuelle Temperatur 30,4 Grad). Für eine Idee, woran das liegen könnte, wäre ich sehr dankbar.

    janeonline

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Wie koch ist die Hysterese eingestellt, wie der Betriebsmodus Regler. Wieso auf Invers? Bei der Schaltsteckdose einfach "Funktion" Temperatur wählen und recht davon Heizung auswählen. Aber wenn der Heizstab bei 29° heizen soll und du hast noch 30,4° ist doch alles in Ordnung, wieso sollte er dann heizen??

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    13.05.2012
    Posts
    5

    Default

    Hallo Pit,
    Herzlichen Dank für Deine Antwort, der Hinweis auf den Betriebsmodus Regler war wohl entscheidend. Nachdem ich den geändert habe, funktioniert die Temperatursteuerung jetzt. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was der Regler bewirkt. Gibt es zu der Software evtl. Eine Anleitung? Im Netz habe ich dazu noch nichts gefunden.

    Gruß
    Janeonline

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    die Anleitung gibt es hier
    und noch weitere Anleitungen/Updates usw. im Downloadbereich hier:

  5. #5
    Join Date
    13.05.2012
    Posts
    5

    Default

    Klasse, vielen lieben Dank!