    Hi,
    ich habe einen PL3.1N und bin dieses Wochenende mit meinem Becken umgezogen. Vorher konnte ich alles ganz normal nutzen, zwar an einem anderen PC, aber beide haben Win7 64bit. Nun komme ich aber mit dem ProfiLux Control nicht mehr auf den PL3.
    Auf was Webinterface komme ich, anpingen funktioniert auch in der Kommandozeile, jedoch komme ich mit dem Programm einfach nicht drauf, auch wenn ich die IP manuell eingebe und ein Timeout auf 99999 stelle, ebenso habe ich es mit der RS232 Verzögerung bereits ausprobiert.
    Sowohl der PC, der PL3 und der Router wurden bereits neugestartet.
    PLC ist die neueste Version, PL3.1N FW-Version 5.15 vom 2013-01-17.
    Last edited by Alexander; 31.03.2013 at 19:43.

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    zwar an einem anderen PC
    Dann prüf mal Deine Firewall im neuen PC - Port 10001 muss offen sein.

  3. #3
    Join Date
    18.03.2013
    Posts
    83

    Default

    Ist alles offen und auf den PL weitergeleitet. Das das komische

    Habe im übrigen einen W723V

    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Wurde irgended etwas (außer dem Umzug) noch geändert?

    Wenn der ProfiLux auf einen Ping antwortet und das Webinterface des ProfiLux erreichbar ist, dann ist die LAN-Verbindung von der Hardwareseite in Ordnung.

    Folgende Gründe können dann noch den PLC-Zugriff per LAN vereiteln:
    - IP des ProfiLux stimmt in den PLC-Einstellugen nicht
    - Port 10001 wird vom Router/Firewall blockiert
    - Port 10001 wird im Router umgeleitet
    - Die LAN-Verbindung des ProfiLux wird bereits durch eine andere Software (PLC, App) verwendet