Probleme beim Update
Hallo Leute,
ich habe das Problem, daß beim Update mein PC abgestürtzt ist und nun der GHL Profilux 3 ex dunkel bleibt.
Der GHL Profilux 3 ex ist von 01.2012.
Habe ihn schon geöffnet, finde keinen Resetknopf.
Habe schon das Rettungsprogramm durchgezogen mit allen Varianten.
Hat aber leider alles nix geholfen.
Er will das ich den Resetknopf drücke!
Was mache ich verkehrt?
Mfg
Axel
-
Der PL3 hat keinen RESET-Taster und man braucht ihn auch nicht. Einfach im Flasher auf "Full operation" drücken und den Stromstecker sofort (innerhalb von 2 Sekunden!) einstecken, dann geht es.
-
Es funktioniert nicht, egal wie schnell ich den Stromstecker rein stecke, das Programm will den Resetknopf, und danach hängt es sich total auf!!!!!!! Was kann ich da noch machen????
-
Morgen Shadowharmonie :-) (witziger Name)
... schau mal hier .. dort ist eine Anleitung hinterlegt, vielleicht klappt es ja damit ... die ist bebildert und recht gut beschrieben - zumindest berichteten das andere User:-)!!!
AjakAndi
-
Dazu müsste man mal wissen, was genau Du machst. Beim PL3 (nicht 3.1) geht das Notfallupdate nur über RS232, nicht über USB und nicht über LAN. Ausserdem ist das original GHL RS232-Kabel notwendig. Und natürlich eine RS232-Schnittstelle
-
Ich benutze das Orginal Rs232 Kabel von Ghl mit USB Adapter. Was vorher immer geklappt hat!
-
..überlegen was sich verändert hat seitdem es das letzte Mal geklappt hat?!?!?!?!
AjakAndi
-
Hat sich nix geändert, nur eben das beim Update mein PC abgestürzt ist!
-
Muss sich überhaupt was passieren am Ghl wenn man den Strom einsteckt? Der bleibt total dunkel ?
-
Wenn genau nach der Anleitung vorgegangen wird, stellt das Notfall-Update kein Problem dar...
Eventuell nicht der richtige Com-Port ausgewählt?
Da der ProfiLux keine Firmware hat, ist das leere und dunkle Display normal.