Probleme mit Niveauregelung mit 2 Sensoren
Hallo zusammen,
ich möchte eine automatische Wassernachfüllung mit 2 Sensoren realisieren.
Betriebsmodus: Füllstandregelung mit 2 Sensoren !
Habe so wie im Programmierhandbuch beschrieben angeschlossen und eingestellt :
Sensor 1 : Maximumschalter ( oben )
Sensor 2 : Minimumschalter ( unten l
Jetzt ist es so:
Sensor 2 Schaltet Wasser ein. oK !
Sensor 1 Schaltet Wasser ab. ok !
Sensor 2 Schaltet aber auch Wasser aus. falsch ! :mad:
habe alles ausprobiert mit verschiedener Zuordnung.
Komme nicht weiter !!!
Hier noch meine Daten:
3.1 N ex mit Software 1.15
Sensoren : Schwimmer (PL-0077
Anschluß: Level 1u.2 mit PL-LY
Wäre schön, wenn ihr mir schnell helfen könntet !
Gruß
Stefan
-
Welche Funktion soll denn genau realisiert werden?
Bei Füllstandsregelung mit 2 Sensoren sind beide Sensoren auf gleicher Höhe,
ein Min und Max gibt es hier nicht...
-
Hallo Carolin,
ich möchte einen Vorratsbehälter mit Osmosewasser automatisch auffüllen lassen.
Damit die Anlage sich nicht zu oft an und ausschalten muß, habe ich gedacht, ich könnte den unteren Sensor zum Einschalten und den oberen Sensor zum Ausschalten nehmen !
Hast Du dann ein Tipp, wie ich es denn für einen sicheren Betrieb einrichten kann ?
Kann man nur eine Abschaltverzögerung am unteren Sensor einrichten ? Einschalten müsste er sich ohne Verzögerung
Dann könnte ich die Zeit ja so einstellen, daß das Wasser zuerst den oben liegenden Sensor zum Abschalten erreicht !
Wozu braucht man eine Füllstandsregelung mit 2 Sensoren auf gleicher Höhe ?
Gruß
Stefan
-
Hallo,
Problem hat sich gerade erledigt !
Ich habe die Min/Max-Regelung überlesen.
Jetzt geht alles super !
Na ja, man lernt nicht aus.
Gruß
Stefan
Tags for this Thread
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks