    Frage Alarm trotz abgeschalteter Alarmfunktion bei Außentemperatur unter 0°

    Hallo !


    Ich benutze einen Temp/Hum-Sensor für die Messung der Außentemperatur/Luftfeuchte.
    Im PLC 5.1.4.3 ist die Alarmfunktion des Sensor deaktiviert.
    Sobald die Temperatur die 0°-Grenze erreicht/unterschreitet erfreut mich beim PL3 (FW 5.14) mit reichlich Alarm-mails.

    Sicherlich nicht der häufigste Anwendungsfall (es sei denn hier züchtet jemand Eisbärenoder arktische Fische :-) ), aber ich wollte es doch mal zum besten geben - evtl. steckt mehr dahinter, denn eigentlich sollte ja ngar keine mail kommen.


    Gruß

    Stephan

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    denn eigentlich sollte ja ngar keine mail kommen
    Das ist so nicht ganz richtig - der Meßbereich beträgt 0-100°C, daher wird bei weniger als 0°C ein Hardware-Defekt angenommen. Und das ist durchaus ein Grund für Alarm