    Nein, es gibt einfach zur Zeit keine Möglichkeit das Touch gegen Bedienung zu sperren. Der PIN wirkt sich auf den Profilux aus und auf die direkte Bedienung mit ProfiluxControl. Der Webserver kann separat abgesichert werden mit einem Kennwort und das Touch hat keine Möglichkeit des Sperrens.
    Jens Meyer


  2. #12
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    (die - nebenbei gesagt - den GHL ProfiLux selbst in der jetzigen Umsetzung ziemlich unbedienbar macht).
    Das ist wahr. Daher gleich ein Verbesserungsvorsachlag: Wenn die PIN eingegebewn wurde, ist der PL 10min "freigeschaltet" (aka akzeptiert auch "0000"), danach verriegelt er sich wieder. Haben wir in unseren Geräten - funktioniert super, ist sicher und nicht nervig

  3. #13
    Join Date
    30.05.2009
    Location
    Wuppertal
    Posts
    262

    Default

    Da ist was Wahres dran!

    Ich habe bei uns in der Firma ein 1700L Meeresaquarium eingerichtet. Bis jetzt läuft alles 1A!
    Aber wer weiss, was passieren kann, wenn die Besucher aus Spass am Tuoch rumfingern!
    Eine (optionale) Sperre wünsche ich mir auch