hallo Lutz,
Urs (legau) hat Dir doch ganz genau die richtige Logick genannt. Probiers, und du wirst es sehen.
Gruß
hallo Lutz,
Urs (legau) hat Dir doch ganz genau die richtige Logick genannt. Probiers, und du wirst es sehen.
Gruß
Peter
>(((°>~aus Marl~<°)))<
Hallo Urs,
zunächst danke für Deine Hilfe. Leider bin ich für einen Screenshot zu doof.
Deshalb hier meine Einstellungen:
Steckdose 8 = Sensor PH abwärts
Steckdose 13 = Logik 4
Logik 4 = Sensor PH abwärts (invertiert) AND Sensor Sauerstoff aufwärts
Dann Sollwert Sauerstoff auf 100 % (aktueller Istwert 60%) = Ergebnis: Sauerstoff geht nicht an
Ich denke, damit habe ich Deine Idee umgesetzt, oder doch nicht? Ich will erreichen, dass keine CO2-Dosierung erfolgt, solange Sauerstoff zugegeben wird.
Mit besten Grüßen aus Hamburg
Lutz
Hi Lutz,
ich denke da haste was vertauscht, du willst PH in Abhängigkeit von O2 steuern steuerst z.Z. jedoch O2 in Abhängigkeit von PH.
probier mal folgendes:
Logik 4 = Sensor PH abwärts AND Sensor Sauerstoff aufwärts (invertiert) -> Logik = 1 wenn PH abwärts "UND NICHT" Sauerstoff aufwärts
Steckdose 8 (CO2) = Logik4
Steckdose 13 (O2) = Sensor Sauerstoff aufwärts -> O2 wird direkt gesteuert
Gruß
Ingo
Last edited by crazy-cowboy; 03.11.2012 at 18:16.
Hallo Ingo,
vielen herzlichen Dank!!! Hat geklappt! War natürlich alles verwechselt.
Mit besten Grüßen aus Hamburg
Lutz