    Hallo zusammen,

    ich habe einen Profilux II plus und folgende Frage:

    Kann ich über die Logik ab einer bestimmten Temperatur einzelne Schaltsteckdosen mit Beleuchtung abschalten um so eine Überhitzung zu reduzieren?
    Wenn ja, wie geht es.

    Gruß Maik

  2. #2
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Kann ich über die Logik ...
    Könntest Du ... braucht Du aber nicht. Viel einfacher it die Einstellung mit PLC->Beleuchtung->Temp.abh.Lichtred. denn GHL hat schon daran gedacht.

  3. #3
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Default

    HIER auf Seite 28 : http://support.aquariumcomputer.com/...dbuch_V514.pdf


    "6.9 Temperaturabhängige Lichtreduzierung
    "

    gruß
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<

  4. #4
    Join Date
    26.08.2011
    Posts
    7

    Default

    Habe es versucht, geht aber nicht.
    Oder ich bekomme es nicht hin.

    Ich habe 12 Leuchten an zusammen 6 Schaltsteckdosen.
    3 Schaltsteckdosen möchte ich ab 27 °C ausschalten. Bei 26 °C sollen die wieder an oder und beim nächsten Einschalten.

    Geht das?

  5. #5
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Default

    Unter Regelung "Temperatur" einfach die Kühlung einstellen (Kühldifferenz und Hysterese).

    Unter Prog.Log: Betreffende Beleuchtung AND verknüpfen mit Kühlung[invers].

    Dann nur noch die Schaltsteckdose mit Prog.Log. belegen!
    Last edited by Transmitter; 01.08.2012 at 19:01.
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<

  6. #6
    Join Date
    26.08.2011
    Posts
    7

    Default

    Habe die erste Variante nun hinbekommen.
    Hatte nicht die Steckdosen mit Beleuchtung gekennzeichnet.
    MIt der Regelung Kühlung funktioniert wohl nur wenn ich an eine extra Steckdose einen Ventilator anschließe.

    Vielen Dank für eure Hilfe!!!

  7. #7
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Default

    Quote Originally Posted by maik123 View Post
    ....
    MIt der Regelung Kühlung funktioniert wohl nur wenn ich an eine extra Steckdose einen Ventilator anschließe.

    ....
    Nein!
    Peter