Results 1 to 4 of 4

Thread: Verbindung WLAN zu Profilux

  1. #1
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default Verbindung WLAN zu Profilux

    Anfrage eines Kunden:

    HAllo,

    wir haben eine Profilux Outdoor2 mit Firmware 510 und der Wlankarte mit Firmware V6.6.0.0. Die Verbindung zur Wlankarte via Browser funktioniert aber ProfiLuxControl 5.1.3.0 bekommt keine Verbindung (Code28). Haben schon das Modul auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und erneut alles eingegeben....ohne Erfolg. Die Profilux wurde ausgetauscht, da ein Gerätefehler vorlag. Mit der alten Anlage hat alles funktioniert.

  2. #2
    diskus Gast

    Default

    Stimmen die Baudraten der Com überein? Mal in PL schauen und wie die Lantronix eingestellt ist. Nach FW-Updates am PL wird dann oftmals auf 9600 Baud zurückgesetzt. Wenn die Lantronix mal auf eine höhere eingestellt wurde ist keine Verbindung mehr möglich.

  3. #3
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Desweiteren sollten die weiteren Verbindungseinstellungen in ProfiLuxControl (IP, Port und Geräteadresse) mit denen im ProfiLux übereinstimmen.

  4. #4
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Quote Originally Posted by Frank View Post
    Desweiteren sollten die weiteren Verbindungseinstellungen in ProfiLuxControl (IP, Port und Geräteadresse) mit denen im ProfiLux übereinstimmen.
    Da der Kunde auf den Webserver zugreifen kann stimmt zumindest IP

    Also:
    - Karte funktioniert offenbar prinzipiell
    - die Kommunikation von ProfiLux mit Karte haut nicht hin

    es bleiben folgende Fehlerursachen:
    - Baudrate von ProfiLux stimmt nicht mit der Baudrate der Karte überein - Werkseinstellung ist je 9600
    - in ProfiLuxControl Verbindungseinstellungen stimmt der Port von 10001 nicht mehr
    - in ProfiLuxControl Verbindungseinstellungen stimmt die Geräteadresse nicht, ProfiLux hat normal Adresse 1 und braucht nicht geändert zu werden

    falls es das alles nicht ist dann besteht immer noch die Wahrscheinlichkeit dass auf der Karte die Leitungen zum Steckverbinder (und damit zum ProfiLux) beschädigt sind

    wir haben diese Karte zwar überprüft bevor sie unser Haus verließ, vielleicht ist die Korrosion aber mittlerweile weiter fortgeschritten
    -> dann hilft nur Überprüfung und ggfs. reparatur hier
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.