    Hallo,
    ich habe für die Wasserkühlung meiner LED-Lampen einen separaten Aussenfilter angeschafft. Ich möchte gerne, dass der Filter läuft wenn die Lampen an sind, ausser bei Futterpausen.

    Kann ich abfragen ob irgendeine Lampe an ist und in Abhängigkeit davon den Filter einschalten ?
    Kann der Filter zusätzlich, nur für die Futterpause mit der Pausentaste ausgeschaltet werden ?

    Vielleicht geht das mit der programierbaren Logik. Aber ich weiss nicht wie das funktioniert.

    Kann man so ein Programm mit dem PL3ex programmieren ?
    Danke für jede Hilfe !
    Mfg
    Bernhard

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Das geht, es kommt allerdings darauf an, wie viele Beleuchtungskanäle Du hast. Wenn man von vier ausgeht, funktioniert es wie folgt.

    Gatter 1:
    • Beleuchtung 1
    • Beleuchtung 2
    • Funktion OR

    Wenn eine der beiden Beleuchtungen an ist, wird der Ausgang eingeschaltet (Oder-Funktion)

    Gatter 2:
    • Beleuchtung 3
    • Beleuchtung 2 || Korrektur: Beleuchtung 4
    • Funktion OR

    Wenn eine der beiden Beleuchtungen an ist, wird der Ausgang eingeschaltet (Oder-Funktion)

    Gatter 3:
    • Programmierbare Logik 1
    • Programmierbare Logik 2
    • Funktion OR

    Wenn eine der vier Beleuchtungen aus den vorherigen Gattern an ist, wird der Ausgang eingeschaltet (Oder-Funktion)

    Gatter 4:
    • Programmierbare Logik 3
    • Filter 1
    • Funktion AND

    Wenn eine der vier Beleuchtungen aus den vorherigen Gattern an ist und der Filter läuft, wird der Ausgang eingeschaltet (AND-Funktion)
    Hinweis: "Filter" ist immer eingeschaltet, ausser bei Futterpause
    Last edited by Gunther; 15.07.2012 at 18:05.

  3. #3
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default

    Hallo Gunther,

    danke für die schnelle Antwort. Aber ich konnte es noch nicht umsetzen.
    Ich habe 8 Beleuchtungskanäle (Das sind bei mir die Kanäle 1,2,3,4 und 7,8,9,10. ) sowie 2 Aussenfilter.
    Einer ist nur für die Kühlung der Lampen. Der normale Filter (Eheim 2076) hängt an Steckdose 2 (Funktion = "Filter"). Der neue Filter für die Wasserkühlung hängt an Steckdose 3 .
    Ich habe ein paar Screens von meinen Einstellungen gemacht. Vielleicht kannst du mir sagen was ich falsch mache.

    Gruss
    Bernhard
    Attached Images Attached Images

  4. #4
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Vielleicht kannst du mir sagen was ich falsch mache.
    Uppsala ... hatte ich vergessen: Du musst natürlich auch noch S3 (die Filtersteckdose) von "Filter 2" auf "Programmierbare Logik 8" umstellen.

  5. #5
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default

    Hallo

    Ich widerspreche ja einem Moderator nur ungerne, aber es hat sich ein Fehler eingeschlichen....

    1. Gatter 2 sollte Beleuchtung 3 & 4 sein

    Und danach sollte es, wenn Du das mit der Schaltsteckdosenfunktion geändert hast funktionieren...



    Grüsse


    Urs
    Last edited by legau; 15.07.2012 at 16:56.

  6. #6
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default

    Hallo,

    Danke für eure Unterstützung. Der kleine Filter startet jetzt in Abhängigkeit von den Lampen.
    Für die Futterpause muss ich aber Futerpause 1 und Futterpause 2 drücken damit beide Pumpen ausgehen.
    Ich hatte gehofft, dass ich beide Filter mit Futterpause 1 ausschalten kann.
    Gibts da noch einen Tip ?

    mfg
    Bernhard

  7. #7
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default

    Ja! Nimm in der Prog Logik Filter 1

  8. #8
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default

    Tut mir leid. Den Tip habe ich nicht verstanden ?
    An welcher Stelle muss ich was machen ?
    Denk dran ich bin Anfänger.
    Danke

    Bernhard

  9. #9
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default

    In der Prog. Logik, in Deinem Screenshot Gatter 8, hast Du Filter 2 gewählt, nimm da Filter 1....

  10. #10
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Ich widerspreche ja einem Moderator nur ungerne
    Warum? Wo Du recht hast, hast Du recht.

    Noch ein Tip: Wenn Du nur Futterpause 1 aktiviert hast, kannst Du die Futterpause auch mit der <ESC> Taste starten
    Last edited by Gunther; 15.07.2012 at 18:07.