Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 27

Thread: GHL Leuchtbalken - Dimmfunktion

  1. #11
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    wie kann ich denn die l-ports umprogrammieren,
    ProfiluxControl -> System -> 1-10V-Schnittstellen

    Wenn z.B. L1L2 betroffen ist, die beiden Einträge von der 1. und 2. Schnittstelle tauschen, bei L3L4 entsprechend den 3. und 4. Eintrag tauschen usw.

  2. #12
    Join Date
    19.06.2011
    Location
    Villingen-Schwenningen
    Posts
    211

    Default

    Der betroffene Balken ist am PL an L1L2 angeschlossen. Im PLC habe ich Schnittstelle L1 - Belechtung 2 gemacht und bei L2 - Beleuchtung 1. War dies jetzt so richtig?
    Mal sehen was jetzt heute abend passiert.

  3. #13
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    War dies jetzt so richtig?
    Ja, so ist das gedacht. Schaun mer mal ....

  4. #14
    Join Date
    19.06.2011
    Location
    Villingen-Schwenningen
    Posts
    211

    Default

    Auch nach dem ich die L-Ports im PLC getauscht habe und jetzt zwei Tage lang beobachtet habe, habe ich leider immer noch das gleiche Ergebnis.
    Auf jeden Fall wandert der Fehler mit.
    Ich denke einen Defekt vom Balken kann man auf jeden Fall ausschließen. Einen Fehler am PL würde ich jetzt auch nicht vermuten, sondern eher das es ein Problem bei der Firmware gibt.
    Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch?

  5. #15
    Join Date
    19.06.2011
    Location
    Villingen-Schwenningen
    Posts
    211

    Default

    Ich habe jetzt einmal die aktuelle Firmware vom 13.07 aufgespielt, mal sehen was heute Abend kommt.

  6. #16
    Join Date
    19.06.2011
    Location
    Villingen-Schwenningen
    Posts
    211

    Default

    Nach einigen Tagen ist das Problem leider noch immer nicht behoben. Mitlerweile kommt es vor das auch mal eine andere Röhre einfach so heller wird. Ich weiß nicht genau was ich noch machen kann.

    Fage an GHL. Sollte man das Gerät zur Reparatur schicken?

  7. #17
    Join Date
    19.06.2011
    Location
    Villingen-Schwenningen
    Posts
    211

    Default

    Was kann ich jetzt noch machen, sollich das Gerät einschicken?

  8. #18
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Hast Du noch ein GHL-Simu um damit die L-Schnittstellen überprüfen zu können? Das sonst einfach mal an den Ports anschließen und schauen ob da die Dimmung dann richtig ist. Wenn damit in Ordnung, dann ist der Leuchtbalken defekt.
    Jens Meyer


  9. #19
    Join Date
    19.06.2011
    Location
    Villingen-Schwenningen
    Posts
    211

    Default

    hallo jens. leider habe ich keine.
    ich denke eigentlich das ich die balken ausschliessen kann, da das problem ja mitwandert, oder meinst du nicht?

  10. #20
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    können wir das mal ein wenig zusammenfassen?

    ist das so richtig:

    Es ist immer der gleiche L-Port betroffen?

    Wenn Leuchtbalken getauscht werden ist ein anderer Leuchtbalken betroffen? Es ist also nicht der Leuchtbalken?