    Ausrufezeichen 2 LED Lampengruppen mit PL3ex + Expansionbox steuern

    Hallo,

    ich bin neu im Forum und wende mich hier mit meiner ersten Frage an euch.
    Ich moechte gerne 2 Gruppen Lumlight LED-RGB mit jeweils 2 Lampen steuern. Dabei sollen in beiden Gruppen die 4 Farben separat angesteuert werden und die Blitzfunktion soll auch noch funktionieren.
    Ich habe eine PL3ex und eine Expansionbox (beide ohne Erweiterungskarten), 2 x LedControl4active sowie 2 x den lumlight 4fach Anschluss. Die lumlight Stecker habe ich laut Forumshinweis umgeklemmt.

    Wenn ich alles nur an den PL3ex anschliesse, funktioniert die Steuerung der 4 Lampen in einer Gruppe. Aber die Steuerung von 2 Lampengruppen,unter Nutzung der Expansionbox bekomme ich nicht hin.
    Da funktionieren in der 2 Gruppe immer nur 1 oder 2 Kanaele.

    In der angehaengter PDF-Datei habe ich versucht meine Aufstellung zu dokumentieren. Kann mir jemand helfen die Konfiguration richtig zu erstellen ?

    Gruss
    Bernhard
    Attached Files Attached Files

  2. #2
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Morgen Bernhard,
    ich denke du hast die ExBox gar nicht eingebunden.. scheint zumindest so aus zu sehen ... bitte schau mal in PLC unter "System" nach... das sollte so aussehen...

    System.JPG

    Wenn das nicht so aussieht mußt du erst in die PAB - Konfiguration und alle Schritte durch gehen! Danach wird dein Ziel unmittelbar in die Tat umgesetzt werden können!!

    MfG

    Andreas

  3. #3
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default

    Hallo Andreas,

    danke für die Antwort. Ich habe die exbox genauso eingebunden wie du. Siehe PDF.
    Kann es etwas mit der Nummerierung der Kanaele nach Anschluss der exbox zu tun haben ?

    mfg

    Bernhard
    Attached Files Attached Files

  4. #4
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    okay... du hast also alle PAB - Geräte sauber eingebunden...
    dann bitte mal die 1-10V Schnittstellen überprüfen, die ExBox fügt sich mit den L-Schnittstellen eigentlich natlos ein!

    1-10V_Schnittstellen.JPG

    bei mir sind L13 - L20 die Schnittstellen der ExBox.. die werden automatisch vom PL erkannt und hinten angefügt, also bitte mal deine 1-10V Schnittstellen überprüfen, ob auch überall die Funktion sauber eingetragen ist!
    Testen kannst du das dann (wie du sicher weißt) in Beleuchtung - Licht-Szenarien!

  5. #5
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default

    Hallo Andreas,

    ich glaube ich habe irgendwo gelesen, dass die Vergabe der Schnittstellennummern abhängig davon ist, ob und wieviele Erweiterungskarten im PL3ex eingebaut sind.
    Deswegen meine Frage: Bist du sicher das die Schnittstellen der exbox bei L13 beginnen.(also L1 der exbox gleich L13 im PL3es). ?

  6. #6
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Vergabe der Schnittstellennummern abhängig davon ist, ob und wieviele Erweiterungskarten im PL3ex eingebaut sind
    genau richtig .. PL3Ex hat L1 - L6, dann hast du ne PLM-3L Karte drin, also sind damit L7 - L10 weg, dazu kommen dann die "L1-L4" an der ExBox was dann fortlaufend bei dir L11 - L14 bedeuten würde, ich habe einen PL3 mit ExBox, also L1 - L4 onboard, dazu zwei PLM-4L - Karten macht dann L5 - L12 und die ExBox mit der onboard Schnittstelle L 13 - L16 sowie eine weitere PLM-4L in der ExBox mach dann L 17 - L20! So komme ich auf meine 20 L - Schnittstellen für insgesamt zwei Becken!
    Also bei dir wären die Schnittstelle der ExBox L11 - L14! Diese solltest du auch so mit der Funktion Beleuchtung NrX belegen und dann kannst du alle Farben deiner LED - Leisten auch einzeln steuern/ programmieren!

    soweit verstanden???