Originally Posted by
Mavridis
Was aber ganz kurios ist: Sobald ich die Tunze-Pumpen via ProfiLux3 ansteure - und dann natürlich immer Stromversorgung über PowerBar - geht Redox auf über 500. Drehe ich dann die Stecker, geht Redox in den Keller. Bei Wechsel wieder auf Tunze-Multikontroller: alles okay. Das Becken ist geerdet. Alles, was mit dem AQ zu tun hat, ist geerdet und abgesichert. Hat jemand eine Ahnung, was da los sein kann?
Ursache hierfür sind Störungen, die durch die Tunze-Pumpen verursacht werden.
Sobald diese an den ProfiLux angeschlossen werden, kommt es trotz Ihrer Erdung zu Störungen am ProfiLux (hier Redox-Messung).
Abhelfen kann hier die Prüfung/Reparatur der Tunze-Pumpen. Alternativ könnte auch ein geerdetes Netzteil für den
ProfiLux Abhilfe schaffen:
http://www.ghl-store.com/ersatzteile...teil-incl.html
GHL Store
www.ghl-store.com
Bookmarks